"Après, si l'armoire est coupée, la carte safety l'est aussi, non ?"
Oui, tu as raison, mais le prog (et donc la gestion du safety) se trouve dans l'armoire principale. Le commut shunt AU se trouverait donc dans l'armoire principale sur une E safety de l'automate. (je n'ai effectivement pas ...
50 résultats trouvés
- 15 janv. 2026, 14:43
- Forum : Electricité
- Sujet : Shunt d'un AU par SA
- Réponses : 10
- Vues : 517
- 15 janv. 2026, 11:01
- Forum : Electricité
- Sujet : Shunt d'un AU par SA
- Réponses : 10
- Vues : 517
Re: Shunt d'un AU par SA
Bonjour JC87 (et merci pour ta réponse qui confirme l'avis général)
Vu que tous les AUs sont en série, que cet îlot peut être mis en passe-travers et son armoire auxiliaire coupée (où il y a un ET200S avec une carte E safety pour l'AU), ce qui provoque une coupure de la chaîne d'AUs, on se ...
Vu que tous les AUs sont en série, que cet îlot peut être mis en passe-travers et son armoire auxiliaire coupée (où il y a un ET200S avec une carte E safety pour l'AU), ce qui provoque une coupure de la chaîne d'AUs, on se ...
- 15 janv. 2026, 08:34
- Forum : Electricité
- Sujet : Shunt d'un AU par SA
- Réponses : 10
- Vues : 517
Re: Shunt d'un AU par SA
Bonjour.
Ok, merci pour vos réponses!
Ok, merci pour vos réponses!
- 14 janv. 2026, 15:51
- Forum : Electricité
- Sujet : Shunt d'un AU par SA
- Réponses : 10
- Vues : 517
Shunt d'un AU par SA
Bonjour.
Une question qui nous divise à l'agence:
- Nous avons une ligne de fabrication, composée de plusieurs îlots avec chacun un Arrêt d'Urgence (il n'y a qu'un API pour toute la ligne).
- N'importe lequel de ces AUs coupe(nt?) toute la ligne (Donc AUs en série).
- Nous voudrions pouvoir shunter ...
Une question qui nous divise à l'agence:
- Nous avons une ligne de fabrication, composée de plusieurs îlots avec chacun un Arrêt d'Urgence (il n'y a qu'un API pour toute la ligne).
- N'importe lequel de ces AUs coupe(nt?) toute la ligne (Donc AUs en série).
- Nous voudrions pouvoir shunter ...
- 11 déc. 2025, 08:53
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Affichage images sur Proface
- Réponses : 1
- Vues : 687
Affichage images sur Proface
Bonjour.
Un client me demande de faire des modifications sur un IHM Proface (GP PROEX v4.09.600); une première pour moi.
Il m'a envoyé un fichier ".prx" que j'arrive à ouvrir, par contre je ne vois aucune image, que des rectangles noirs.
Lorsque je lui en ai parlé, il m'a envoyé un répertoire avec ...
Un client me demande de faire des modifications sur un IHM Proface (GP PROEX v4.09.600); une première pour moi.
Il m'a envoyé un fichier ".prx" que j'arrive à ouvrir, par contre je ne vois aucune image, que des rectangles noirs.
Lorsque je lui en ai parlé, il m'a envoyé un répertoire avec ...
- 25 sept. 2024, 10:28
- Forum : Section soft
- Sujet : Transfert tables "en avalant"
- Réponses : 7
- Vues : 6081
Re: Transfert tables "en avalant"
Bonjour
Merci pour vos réponses.
@Béryl: yep, ça parait simple et c'est ok si tout fonctionne correctement.
Par contre, dès qu'il y a un pb lors du transfert, tout a vite fait de se mettre en carafe.
C'est pour ça que si quelqu'un avait déjà fait un bloc avec toutes les sécurités (mémoires, temps ...
Merci pour vos réponses.
@Béryl: yep, ça parait simple et c'est ok si tout fonctionne correctement.
Par contre, dès qu'il y a un pb lors du transfert, tout a vite fait de se mettre en carafe.
C'est pour ça que si quelqu'un avait déjà fait un bloc avec toutes les sécurités (mémoires, temps ...
- 23 sept. 2024, 16:15
- Forum : Section soft
- Sujet : Transfert tables "en avalant"
- Réponses : 7
- Vues : 6081
Transfert tables "en avalant"
Bonjour à tous
Un client me demande une modif pas prévue, à savoir, une marche "en avalant" d'une table à une autre.
Les tables T1, T2, T3 ont un moteur chacune.
Le SQ1 est un détecteur arrêt transfert, le SQ3 un détecteur de ralentissement, le SQ2 sert d'anticipation pour la fameuse marche en ...
Un client me demande une modif pas prévue, à savoir, une marche "en avalant" d'une table à une autre.
Les tables T1, T2, T3 ont un moteur chacune.
Le SQ1 est un détecteur arrêt transfert, le SQ3 un détecteur de ralentissement, le SQ2 sert d'anticipation pour la fameuse marche en ...
- 27 oct. 2023, 14:59
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Bibliothèque WinCC Unified
- Réponses : 0
- Vues : 1234
Bibliothèque WinCC Unified
Bonjour à tous
Je commence un 1er projet sous Wincc Unified.
Tous les éléments graphiques sont en format vectoriel, on ne peut donc pas récuperer grand chose des projets en Advanced. (même avec le Data2Unified).
Quelqu'un aurait-il, svp, une bibliothèque avec des éléments industriels électriques ...
Je commence un 1er projet sous Wincc Unified.
Tous les éléments graphiques sont en format vectoriel, on ne peut donc pas récuperer grand chose des projets en Advanced. (même avec le Data2Unified).
Quelqu'un aurait-il, svp, une bibliothèque avec des éléments industriels électriques ...
- 04 oct. 2023, 11:01
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V18] : Message défaut CPUcommon
- Réponses : 1
- Vues : 1489
Re: [TIA V18] : Message défaut CPUcommon
Bon ben j'ai trouvé...
En fait, certaines versions de firmware de CPU ne sont pas encore prises en compte dans les logiciels TIA.
Il faut ‘descendre’ en version de firmware, et ça marche.
En fait, certaines versions de firmware de CPU ne sont pas encore prises en compte dans les logiciels TIA.
Il faut ‘descendre’ en version de firmware, et ça marche.
- 04 oct. 2023, 10:13
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V18] : Message défaut CPUcommon
- Réponses : 1
- Vues : 1489
[TIA V18] : Message défaut CPUcommon
Bonjour à tous.
Je suis en TIA V18 , PLCsim V18 upd2
Lorsque j'essaie de transférer mon programme dans le simulateur, j'ai ce message: Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci, svp?
(compilation complète conf mat, programme)
Je suis en TIA V18 , PLCsim V18 upd2
Lorsque j'essaie de transférer mon programme dans le simulateur, j'ai ce message: Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci, svp?
(compilation complète conf mat, programme)