5 résultats trouvés

par NAAION
03 juil. 2025, 17:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap
Réponses : 12
Vues : 4036

Re: [M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap

Je tenais à vous remercier pour vos conseils, tout fonctionne parfaitement à présent.
par NAAION
16 juin 2025, 15:48
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap
Réponses : 12
Vues : 4036

Re: [M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap

Bonjour,

merci pour vos réponse.



Quelle est la relation entre %MD5 et %MW11 & %mW10.


https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA142152/


Et aussi comment écrire du mot %MW0 sur %MW11 ?


Sérieusement ?

L'instruction := ça fait un moment qu'elle existe chez Schneider quand même. Au moins aussi ...
par NAAION
13 juin 2025, 15:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap
Réponses : 12
Vues : 4036

Re: [M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap

Bonjour,

merci pour ta réponse.

Donc si je comprend bien quand j'écrit un mot en 32 bits avec une Quantity 2 sur %WM0 cela écrit :

- 1 mot en 16 bits sur %MW0 (le poids fort)
- 1 mot en 16 bits sur %MW1 (le poids faible)

Et le fait de les écrire sur par exemple sur :

- %WM0 --> %MW11
- %WM1 ...
par NAAION
13 juin 2025, 11:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap
Réponses : 12
Vues : 4036

[M221] lecture d'un registre Modbus RTU en 32 bits swap

]Bonjour les automaticiens,

je suis actuellement sur un projet ou je doit lire des compteurs électrique (Socomec CONTIS E43) en Modbus RTU sur un M221. N'ayant jamais programmé sur ce type de machine je galère un peu.

Voici mon problème :

j'ai créé un un POU dans laquelle j'ai créée mes Rung pour ...
par NAAION
22 juin 2020, 17:17
Forum : Réseaux
Sujet : Simulateur Modbus IP slave
Réponses : 2
Vues : 4319

Simulateur Modbus IP slave

Bonjour je suis automaticien en GTB et je recherche pour me faciliter la vie à simuler un appareil Modbus esclave IP avec mon PC. Avez vous un logiciel facile a configurer a me conseiller ?

En vous remerciant d'avance.