Tension : 400/690 V
P; 7.5 KW,
Inom : 13.7 A
3000 Trs/mn
Couple : 24.48 Nm
Voici brievement les indications sur la plaque
4 résultats trouvés
- 10 juil. 2020, 09:34
- Forum : ABB
- Sujet : Demarreurs progressifs
- Réponses : 7
- Vues : 11346
- 09 juil. 2020, 23:59
- Forum : ABB
- Sujet : Demarreurs progressifs
- Réponses : 7
- Vues : 11346
Re: Demarreurs progressifs
La contrainte que j ai cest le groupe electrogene de 22 KVa
- 09 juil. 2020, 23:56
- Forum : ABB
- Sujet : Demarreurs progressifs
- Réponses : 7
- Vues : 11346
Re: Demarreurs progressifs
Merci ITASOFT
Voir demarreur chez ??????
Voir demarreur chez ??????
- 09 juil. 2020, 16:28
- Forum : ABB
- Sujet : Demarreurs progressifs
- Réponses : 7
- Vues : 11346
Demarreurs progressifs
En fait je voulais alimenter un moteur triphasé de 7.5 KW avec un groupe electrogene de 22 KVa . aidez moi avec une reference d'un démarreur progressif qui pourra limiter le courant de demarrage a 2 In par exemple ou meme un autre procédé pour le faire
sachant que le moteur electrique entraine un ...
sachant que le moteur electrique entraine un ...