3 résultats trouvés

par Rince83
22 juil. 2020, 13:29
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
Réponses : 4
Vues : 7517

Re: Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi

En y réflechissant, qu'est ce que ça veut dire "sensibilité" ? C'est le courant minimum pour lequel l 'automate considère que la sonde est sous ou hors d'eau ?

En supposant que la réponse soit vraie et en réfléchissant à ce que tu m'as appris philou.

J'ai 3 relais dont les positions initiales sont ...
par Rince83
22 juil. 2020, 13:17
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
Réponses : 4
Vues : 7517

Re: Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi

Merci du retour philou77, et merci pour ton intérêt pour mon problème ^^

Je n'avais pas compris que le potentiomètre L S H correspondait à une gamme de sensibilité : je pensais qu'il n'y avait que le seul potentiomètre de sensibilité gradué de 1 à 10 qui permettait de régler la sensibilité. C'est ...
par Rince83
22 juil. 2020, 10:41
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
Réponses : 4
Vues : 7517

Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi

Bonjour,

Je viens d'acheter une maison avec une piscine à débordement qui a été construite et concue par l'ancien propriétaire.

Le bac de débordement dispose de 5 sondes de mesures de niveau. Ces sondes autorisent ou interdisent la marche de la pompe qui permet de remonter l'eau du bac de ...