3 résultats trouvés
- 22 juil. 2020, 13:29
- Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
- Sujet : Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
- Réponses : 4
- Vues : 2966
Re: Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
En y réflechissant, qu'est ce que ça veut dire "sensibilité" ? C'est le courant minimum pour lequel l 'automate considère que la sonde est sous ou hors d'eau ? En supposant que la réponse soit vraie et en réfléchissant à ce que tu m'as appris philou. J'ai 3 relais dont les positions initia...
- 22 juil. 2020, 13:17
- Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
- Sujet : Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
- Réponses : 4
- Vues : 2966
Re: Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
Merci du retour philou77, et merci pour ton intérêt pour mon problème ^^ Je n'avais pas compris que le potentiomètre L S H correspondait à une gamme de sensibilité : je pensais qu'il n'y avait que le seul potentiomètre de sensibilité gradué de 1 à 10 qui permettait de régler la sensibilité. C'est dé...
- 22 juil. 2020, 10:41
- Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
- Sujet : Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
- Réponses : 4
- Vues : 2966
Automatisation traitement piscine. Carlo Gavazzi
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une piscine à débordement qui a été construite et concue par l'ancien propriétaire. Le bac de débordement dispose de 5 sondes de mesures de niveau. Ces sondes autorisent ou interdisent la marche de la pompe qui permet de remonter l'eau du bac de débordemen...