15 résultats trouvés
- 22 avr. 2025, 15:54
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Sofrel s4w
- Réponses : 21
- Vues : 16098
Re: Sofrel s4w
Remarque : le SAV Sofrel est gratuit et très disponible pour sa clientèle. C'est pour cela que l'on ne trouve que très peu de documentation sur le Web. Donc la première chose à faire si vous ne trouvez rien dans l'aide, c'est de prendre contacte avec eu, vous aurez surement une solution beaucoup ...
- 22 avr. 2025, 15:27
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Ouvrir un popup en script dans Vijeo Designer
- Réponses : 8
- Vues : 10913
Re: Ouvrir un popup en script dans Vijeo Designer
A savoir que pendant que le script s"execute plus rien d'autre ne fonctionne, faire comme dit steph68
Je ne dit pas le contraire, simplement qu'il est possible "d'afficher" un popup simple, avec un scripte relativement simple et en un seul scan par le système. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé ...
- 21 avr. 2025, 01:27
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Ouvrir un popup en script dans Vijeo Designer
- Réponses : 8
- Vues : 10913
Re: Ouvrir un popup en script dans Vijeo Designer
Désolé pour le déterrage, mais j'espère que cela pourra aider quelqu'un.
Pour info le mode simulation compile du code java disponible dans : C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer 6.2\_sim\IHM.
On peu en déduire le code standard Schneider simplifié suivant pour ouvrir un popup :
NomFenetre ...
Pour info le mode simulation compile du code java disponible dans : C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer 6.2\_sim\IHM.
On peu en déduire le code standard Schneider simplifié suivant pour ouvrir un popup :
NomFenetre ...
- 21 août 2020, 22:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
- Réponses : 13
- Vues : 7375
Re: Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
Tu ne peux pas t'arranger pour que ton script n° 1 ne remette pas ta variable à zéro tout le temps ?
Passer par l'automate te serait possible ?
c'est ce que j'ai en tête avec l'option de comptage (ou plutôt décomptage) :
- initialiser un compteur à 4 par exemple dans le scripte (3)
- puis dans ...
- 20 août 2020, 19:10
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
- Réponses : 13
- Vues : 7375
Re: Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
Re !
Donc c'est le dernier qui écrit qui gagne !
et c'est souvent ton script n° 1 !
Temporise le reset du blocage !
et je pense que c'est pas au scipt n°1 de faire le reset du blocage
Le seul truc c'est qu'il n'existe pas de temporisation intégré dans vijeo et une simple boucle figerait ...
- 20 août 2020, 12:29
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Paramétrage ALTIVAR 71 avec Somove
- Réponses : 1
- Vues : 3523
Re: Paramétrage ALTIVAR 71 avec Somove
En effet, c'était galère à l'époque avec SoMove; heureusement, depuis 2018 ça marche un peu mieux.
Néanmoins, il faut toujours se taper la config initiale de l'IP et du masque sur la Pocket et ca c'est galère !
Reste la solution du cordon USB série modbus VW3A8306R30 (connexion RJ45 en lieu et ...
Néanmoins, il faut toujours se taper la config initiale de l'IP et du masque sur la Pocket et ca c'est galère !
Reste la solution du cordon USB série modbus VW3A8306R30 (connexion RJ45 en lieu et ...
- 20 août 2020, 12:01
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : COM MOBUS SOFREL vers ATV 312
- Réponses : 6
- Vues : 4945
Re: COM MOBUS SOFREL vers ATV 312
Bonjour,
Je me doute que mon commentaire arrive un peu tard, mais espère qu'il éclaircira les choses pour les autres, sachant qu'il est difficile de trouver de l'aide sur la programmation Sofrel sur internet.
le problème n'est pas temps l'hexadécimale, que le fait que le type entier (un nombre en ...
Je me doute que mon commentaire arrive un peu tard, mais espère qu'il éclaircira les choses pour les autres, sachant qu'il est difficile de trouver de l'aide sur la programmation Sofrel sur internet.
le problème n'est pas temps l'hexadécimale, que le fait que le type entier (un nombre en ...
- 19 août 2020, 21:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
- Réponses : 13
- Vues : 7375
Re: Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
Je viens de tomber là dessus en parcourant la doc de vijeo :
write
Fonction
Permet au script d'interagir avec les variables Vijeo-Designer.
Avant d'utiliser les variables externes, vous devrez vérifier l'intégrité des données (isDataQualityGood).
Lorsque vous utilisez cette méthode de script ...
write
Fonction
Permet au script d'interagir avec les variables Vijeo-Designer.
Avant d'utiliser les variables externes, vous devrez vérifier l'intégrité des données (isDataQualityGood).
Lorsque vous utilisez cette méthode de script ...
- 19 août 2020, 21:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
- Réponses : 13
- Vues : 7375
Re: Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
Pour moi, ça se mord la queue !
tu as surement une affichage numérique de ta consigne avec la saisie activée ?
Pourquoi ne pas utiliser le bit de saisie clavier, de cette manière, tu ne lis pas ta valeur si tu viens de la modifier !
et l'écriture remet ce bit de saisie à Zéro.
La lecture ne ...
- 19 août 2020, 19:15
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
- Réponses : 13
- Vues : 7375
Re: Vijeo-Designer 6.2 interaction IO Scanner / Ecriture
Salut !
Dans ton script 3 tu as :
R_VED_MANU.write(CONS_VANNE.getFloatValue());
tu écris (Write) donc une valeur que tu lis (Get) :
Cette valeur ne serait pas mise à jour par ton script n*1 (toutes les 300 ms) par hasard ?