14 résultats trouvés

par lidlkidjoe
06 oct. 2020, 06:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

@Bruce33, j'avoue avoir ressorti ce que le prof m'a dit sans connaître le détail. Le tp a lieu le 21 octobre.
Je vous transmettrai les info en essayant d'être le plus complet possible.
par lidlkidjoe
05 oct. 2020, 19:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

@itasoft, il est tout à fait possible d'observer la trame avec winshark par exemple et c'est même essentiel lorsque le code d'exception ne permet pas de résoudre le problème. L'encapsulage du modbus n'interdit donc absolument pas la lecture de la trame. Nous avons fait une application d'utilisation ...
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 21:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

Je le vois demain, j'aurai donc une réponse d'automaticien à te donner. Pour ma part je n'en sais rien. Merci en tout cas de m'avoir aidé à progresser.
Très constructif.
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 21:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

Donc mon prof raconte n'importe quoi en me disant que le M340 Maître envoie
:04 03 00 03 00 01 F5
et que le M340 esclave répond
:04 03 02 0A EA 03.

C'est bien ça ?
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 21:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

@itasoft, et du coup un maître qui envoie un trame à un esclave qui répond c'est pas une communication ?
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 21:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

Bon , je dois encore mal m'y prendre... je fais :

réponse esclave :

:04 03 02 0A EA 03

04 0000 0100
+03 0000 0011
+02 0000 0010
+0A 0000 1010
+EA 1110 1010
+03 0000 0011
-------------------
1 0000 0000
puis 0 1111 1111
+1 1 0000 0000 = 256 ?? donc pas le mot
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 20:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

D'accord.... j'étais à mille lieux...
Donc je somme le binaire de chaque valeur. ensuite le complément. ( C'est bien l'opposé de la somme ? )
Et finalement j'ajoute 1 en binaire au résultat ?
Le binaire résultant est le mot de contrôle ?

Merci beaucoup pour cet éclaircissement.
Cdt.
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 20:39
Forum : Présentation
Sujet : Présentation lidlkidjoe
Réponses : 1
Vues : 1693

Présentation lidlkidjoe

Bonjour, je m'appelle Xavier j'ai 37 ans et je suis actuellement en DUT génie mécanique et productique.

Nous étudions l'automatisme pour ne pas être complètement perdu dans ce domaine.

Nous ne prétendons pas devenir spécialistes mais au moins ne pas avoir l'air trop bête si un problème de ce ...
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 20:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

@itasoft , je suis surpris que ça ne parle pas !

Le maître dit :04 03 00 03 00 01 F5

L'esclave répond :04 03 02 0A EA 03

Analyser la trame, justifier le mot de contrôle et la réponse de l'esclave.

Et, je répète, l'intitulé est : Modbus ASCII série.

Pour ce que j'ai compris, il existe Modbus ...
par lidlkidjoe
04 oct. 2020, 19:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perdu en modbus ascii série
Réponses : 28
Vues : 9154

Re: Perdu en modbus ascii série

@ itasoft Ces automates gèrent des vérins doubles effets avec distributeurs bistables , il s'agit d'un exercice, on ne s'occupe pas ici de leur mise en situation. Je pense que le but est de nous faire comprendre l'architecture d'une trame.