De mon côté j'incrémente un mot de vie pc côté API, pour que l'automate sache quand mon appli est déco.
Par contre, l'inverse ne me semble pas nécessaire. Si la com est out, l'application ne peut de toute façon pas lire le registre (donc que ce soit à l'adresse d'un mot de vie ou à l'adresse de l ...
5 résultats trouvés
- 22 oct. 2020, 11:15
- Forum : Réseaux
- Sujet : Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
- Réponses : 9
- Vues : 4127
- 20 oct. 2020, 08:27
- Forum : Réseaux
- Sujet : Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
- Réponses : 9
- Vues : 4127
Re: Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
Salut
Moi je laisse la connexion ouverte en permanence.
De mémoire je suis a environ 50ms en chaque requete.
L'appli tourne sur un Windows Serveur 2003 et interroge un PFC100 de chez Wago. (VB.NET + Lib Easymodbus de rossmann )
Salut, Merci de ton retour.
J'utilise aussi cette lib. Dans ...
- 16 oct. 2020, 15:54
- Forum : Réseaux
- Sujet : Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
- Réponses : 9
- Vues : 4127
Re: Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
Bonjour.
A l'époque lointaine ou les processeurs étaient lents et le débit des réseau était faibles, économiser quelques trames d'ouverture de de fermeture des connexions ça permettait de faire un peu moins ramer le serveur.
Aujourd'hui bon... Tu gaspille un peu de temps d'exécution et de ...
- 16 oct. 2020, 15:20
- Forum : Réseaux
- Sujet : Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
- Réponses : 9
- Vues : 4127
- 16 oct. 2020, 12:59
- Forum : Réseaux
- Sujet : Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
- Réponses : 9
- Vues : 4127
Stratégie de dialogue Modbus TCP entre PC et API
Bonjour à tous,
Je développe une application qui tourne sur un pc et récupère des données côté automate via modbus tcp. Je récupère ces données toutes les 500ms.
Je dialogue avec deux types d'api :
Schneider M300
Siemens S7-1500
Aujourd'hui, toutes les 500ms :
- Je me connecte à l'api
- je fais un ...
Je développe une application qui tourne sur un pc et récupère des données côté automate via modbus tcp. Je récupère ces données toutes les 500ms.
Je dialogue avec deux types d'api :
Schneider M300
Siemens S7-1500
Aujourd'hui, toutes les 500ms :
- Je me connecte à l'api
- je fais un ...