16 résultats trouvés

par Rezgui
10 nov. 2020, 11:37
Forum : Siemens
Sujet : Signal analogique instable
Réponses : 14
Vues : 4184

Re: Signal analogique instable

Oui c est bien Ca pour le cablage, Le + vdc c est l alimentation du debimetre aussi l alimentation de la cpuet tt les autres module. Je vais essyer pour la simulation du 4 ....20mA J ai utilisé un simple cable reseau dont j ai utilisé les 2 fils, J ai pas encore branché le fil de terre sur le module...
par Rezgui
10 nov. 2020, 09:16
Forum : Siemens
Sujet : Signal analogique instable
Réponses : 14
Vues : 4184

Re: Signal analogique instable

Montage a 2 fils
par Rezgui
09 nov. 2020, 15:07
Forum : Siemens
Sujet : Calcul d'une Surverse
Réponses : 7
Vues : 2544

Re: Calcul d'une Surverse

Ca depent de la technologie de mesure , il ya des appareil qui envoi chaque x milliseconde le debit instantané, dans ce cas il faut additionner on utilisant une horloge a x milliseconde et convertir en m3
par Rezgui
09 nov. 2020, 14:01
Forum : Siemens
Sujet : Signal analogique instable
Réponses : 14
Vues : 4184

Re: Signal analogique instable

Debimetre du marque FIP , meme source d alimentation que la cpu. Cablage : du + vdc du debimetre vers Loop+ du debimetre , puis du loop - vers l entrer analog + , et la masse relié a -VDC du debimetre. Le debimetre est a effet hall. Est ce que le fil de terre a un effet s il est branché ou non sur l...
par Rezgui
09 nov. 2020, 11:34
Forum : Siemens
Sujet : Signal analogique instable
Réponses : 14
Vues : 4184

Re: Signal analogique instable

Bonjour ,merci pour la reponce En tout j ai 12 signaux, il sont pas en l air , il ya 7 qui affiche zero, les autre qui on d origine sortie des debimetre , parametrer sur 0......1500l/h -----4....20mA , affiche 0 pendant 10 ..20 seconde puis affiche 840 l/ h pendant quelque seconde , et il ya pas de ...
par Rezgui
09 nov. 2020, 11:13
Forum : Siemens
Sujet : Signal analogique instable
Réponses : 14
Vues : 4184

Signal analogique instable

Bonjour,

J ai une entrer analogique 4...20mA sur module AI8 siemens avec cpu1215c , l entrer affiche une valeur meme si n est pas connecter , et parfois elle bascule entre 0 et cet valeur , est ce qu'il ya quelque un qui peut m m'expliquer. Et merci