Merci pour toutes vos réponses, elles m'ont énormément aidé !
Je pense que j'avais un pic d'intensité trop élever à mon démarrage moteur, se qui m'a créé une chute de tension dans l'alimentation de mon variateur (invisible avec un voltmètre).
J'ai donc mis une rampe d'accélération plus ...
4 résultats trouvés
- 23 déc. 2020, 16:13
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Lexium - Code Erreur F16
- Réponses : 7
- Vues : 3891
- 23 déc. 2020, 08:20
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Lexium - Code Erreur F16
- Réponses : 7
- Vues : 3891
Re: Lexium - Code Erreur F16
Merci de votre retour, effectivement mon erreur ce fait pendant une grande accélération. Je vais refaire des tests aujourd'hui. Merci.
- 22 déc. 2020, 17:00
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Lexium - Code Erreur F16
- Réponses : 7
- Vues : 3891
Re: Lexium - Code Erreur F16
Merci de votre réponse, si je comprends bien cela est un problème de mon alimentation du variateur. Pourtant je regarde avec un voltmètre la tension est stable, peut être que je vois pas les chutes de tension.
Je vais essayer de mettre une temporisation sur le commande moteur.
Je vais essayer de mettre une temporisation sur le commande moteur.
- 22 déc. 2020, 11:12
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Lexium - Code Erreur F16
- Réponses : 7
- Vues : 3891
Lexium - Code Erreur F16
Bonjour,
Mon variateur Lexium 15 (ref : LXM15LD13M3) me donne de temps en temps un code erreur F16, qui stop net mon moteur. Le code indique la perte de 2 ou 3 phases. J'ai donc vérifier le câblage RAS, j'ai changé le moteur RAS. Un variateur peut il se fatiguer avec le temps ?
Merci de vos ...
Mon variateur Lexium 15 (ref : LXM15LD13M3) me donne de temps en temps un code erreur F16, qui stop net mon moteur. Le code indique la perte de 2 ou 3 phases. J'ai donc vérifier le câblage RAS, j'ai changé le moteur RAS. Un variateur peut il se fatiguer avec le temps ?
Merci de vos ...