4 résultats trouvés

par julienBonraisin
23 déc. 2020, 16:13
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Lexium - Code Erreur F16
Réponses : 7
Vues : 3891

Re: Lexium - Code Erreur F16

Merci pour toutes vos réponses, elles m'ont énormément aidé !

Je pense que j'avais un pic d'intensité trop élever à mon démarrage moteur, se qui m'a créé une chute de tension dans l'alimentation de mon variateur (invisible avec un voltmètre).

J'ai donc mis une rampe d'accélération plus ...
par julienBonraisin
23 déc. 2020, 08:20
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Lexium - Code Erreur F16
Réponses : 7
Vues : 3891

Re: Lexium - Code Erreur F16

Merci de votre retour, effectivement mon erreur ce fait pendant une grande accélération. Je vais refaire des tests aujourd'hui. Merci.
par julienBonraisin
22 déc. 2020, 17:00
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Lexium - Code Erreur F16
Réponses : 7
Vues : 3891

Re: Lexium - Code Erreur F16

Merci de votre réponse, si je comprends bien cela est un problème de mon alimentation du variateur. Pourtant je regarde avec un voltmètre la tension est stable, peut être que je vois pas les chutes de tension.

Je vais essayer de mettre une temporisation sur le commande moteur.
par julienBonraisin
22 déc. 2020, 11:12
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Lexium - Code Erreur F16
Réponses : 7
Vues : 3891

Lexium - Code Erreur F16

Bonjour,

Mon variateur Lexium 15 (ref : LXM15LD13M3) me donne de temps en temps un code erreur F16, qui stop net mon moteur. Le code indique la perte de 2 ou 3 phases. J'ai donc vérifier le câblage RAS, j'ai changé le moteur RAS. Un variateur peut il se fatiguer avec le temps ?