Re: Proface : Impossible d'écrire dans un octet

Salut Philou,

Merci pour ta réponse mais ça ne fonctionne pas, il me semble qu'il faut que "variable" soit un réel pour ça.
On a trouvé avec l'aide d'un technicien de Proface, le sens de lecture doit être L/H et inversé dans le maître IO Link. Pas évident quand même à manipuler le Proface.
Pour la ...
par Pascal
31 janv. 2021, 17:02
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Proface : Impossible d'écrire dans un octet
Réponses : 2
Vues : 1438

Proface : Impossible d'écrire dans un octet

Bonjour à toutes et à tous,

J'ai un problème sur un Proface LT4301 TM et GP Pro.
Je travaille sur une configuration d'un maître IO Link IFM sur Ethernet/IP.
Pour les données de process, tout marche nickel, par contre pour la lecture / écriture IO Link j'ai un problème incompréhensible pour moi !
Ma ...
par Pascal
30 janv. 2021, 00:23
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Octet sur GP Pro - Proface
Réponses : 11
Vues : 4118

Re: Octet sur GP Pro - Proface

Salut,

Finalement Proface m'a donné une solution simple. En fait on peut écrire un script en écrivant les 2 octets dans des mots intermédiaires et en les recopiant dans le mot principal.
Genre USR2000 = USR1000(00FF) + USR1001(FF00) ( je n'ai plus la syntaxe exacte en tête)

Dans la famille je ...
par Pascal
05 janv. 2021, 00:33
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Octet sur GP Pro - Proface
Réponses : 11
Vues : 4118

Re: Octet sur GP Pro - Proface

salut Itasoft,

Merci pour ta réponse :)
Je n'aurais accès au matériel que vendredi, je vais préparer le programme en appliquant tes conseils et je ferais mes tests vendredi.

Je te tiens au courant.
Merci encore :)
par Pascal
04 janv. 2021, 03:10
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Octet sur GP Pro - Proface
Réponses : 11
Vues : 4118

Re: Octet sur GP Pro - Proface

Salut Itasoft,

Merci pour ta réactivité :)
En fait c'est bien ça, avec un automate normal genre Rockwell j'aurais fait
Connexion (SINT) = 3
Longueur (SINT) = 4
Mais là, l'USR est un mot donc je dois faire USR3000 = [valeur Connexion] [Valeur Longueur]. Je pense que c'est ce que tu avais compris ...
par Pascal
03 janv. 2021, 23:24
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Octet sur GP Pro - Proface
Réponses : 11
Vues : 4118

Re: Octet sur GP Pro - Proface

Itasoft,

Si je fais un "OR" je ne vais pas pouvoir écrire les valeurs simultanément. Tous ces paramètres vont servir à configurer les ports IO Link du maître ( 4 en tout) avec une longueur de 44 octets qui vont être envoyés en une fois.
J'avais pensé à décaler mais si je recopie les 2 mots sur mon ...
par Pascal
03 janv. 2021, 17:52
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Octet sur GP Pro - Proface
Réponses : 11
Vues : 4118

Re: Octet sur GP Pro - Proface

Salut Itasoft et Pronova,

Ce sont des valeurs numériques.
Sur l'USR3000 ( mot forcément), j'ai un octet pour le type de connexion ( Ethernet/IP + IoT, Ethernet/IP only, etc ..) et le deuxième octet est la longueur des données de process (nombre d'octets).
Le premier octet aura la valeur 3 ( qui ...
par Pascal
02 janv. 2021, 16:13
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Octet sur GP Pro - Proface
Réponses : 11
Vues : 4118

Octet sur GP Pro - Proface

Bonjour,
Je suis en train de développer une interface sur un LT4301 Proface en GP Pro pour piloter un maître IO Link sur un réseau Ethernet/IP.
Problème, je dois renseigner différentes valeurs en octets mais le Proface ne fonctionne qu'en mot sur les adresses internes.
Je ne peux pas travailler avec ...