Re: Pas de couple moteur MASTERDRIVES MC
Problème résolu, inversion de phase au niveau de la connectique moteur.
- 15 mars 2016, 19:04
- Forum : Siemens
- Sujet : [RESOLU] Pas de couple moteur MASTERDRIVES MC
- Réponses : 1
- Vues : 1323
[RESOLU] Pas de couple moteur MASTERDRIVES MC
Bonjour, à tous.
Voilà une semaine que je galère, je dois vérifier le fonctionnement de plusieurs variateurs du type 76SE7014-OTP50 avec le matériel suivant Alim 100W 6SE7032, Moteur 1FK6042AF711 avec résolveur 2pôles, Commande M/A, Déblocage Onduleur, et Acquittement défaut par des interrupteurs ...