Je ne suis pas sur que de couper le 24V soit la meilleur solution.
Pourquoi est ce que tu doit apprendre le 0 codeur au lexium? Pour moi tu te sers du codeur avec l'automate et le lexium est juste la pour exécuter les ordres que tu lui envoi.
12 résultats trouvés
- 19 juil. 2022, 11:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Lexium32/Servomoteur monotour
- Réponses : 17
- Vues : 1526
- 19 juil. 2022, 09:14
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Modification de la date et l'heure de l'automate M221
- Réponses : 7
- Vues : 2366
Re: Modification de la date et l'heure de l'automate M221
Salut KOUKOU,
Voici la solution à ton problème:
Tu as juste à déclarer 2 mots (%MW111 et %MW112 dans mon exemple) que tu écris dans l'IHM. Et par la suite tu écris le code suivant et cela te modifie les heures et minutes de l'automate.
Voici la solution à ton problème:
Tu as juste à déclarer 2 mots (%MW111 et %MW112 dans mon exemple) que tu écris dans l'IHM. Et par la suite tu écris le code suivant et cela te modifie les heures et minutes de l'automate.
- 15 juil. 2022, 10:45
- Forum : Fanuc
- Sujet : Choix entre Robot industriel ou robot collaboratif pour formation
- Réponses : 4
- Vues : 4429
Re: Choix entre Robot industriel ou robot collaboratif pour formation
Je ne connais pas d'autres concours comme Fanuc le fait.
Par contre en terme de robot il y a aussi Yaskawa et Staubli qui font de très bon robot aussi.
Et si le budget est serré, il vaut mieux partir sur un robot industriel 6 axes (40% moins cher qu'un collaboratif).
Par contre en terme de robot il y a aussi Yaskawa et Staubli qui font de très bon robot aussi.
Et si le budget est serré, il vaut mieux partir sur un robot industriel 6 axes (40% moins cher qu'un collaboratif).
- 12 juil. 2022, 12:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
- Réponses : 15
- Vues : 1459
Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus
Suivant le modèle du produit nous devons mettre à jours le soft de cette carte. ------- Quelle est la procédure exacte pour faire la mise à jour ? 1-Lui envoyer un fichier façon copier/coller si c'est le cas le plus simple c'est via ftp 2-Lui envoyer le contenu du fichier si c'est le cas le plus si...
- 08 juil. 2022, 11:52
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
- Réponses : 15
- Vues : 1459
Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus
Bonjour, le protocole modbus est conçu pour lire ou écrire des données dans des tableaux en mémoire du serveur ou de l'esclave. Les plus grosses de ses tables font 2^15 mots de 16 bits, soit 64Ko (Des Ko de 1024 octets, pas de Ko de vendeurs de disques durs) Les plus petites font 2^15 bits, soit 16...
- 08 juil. 2022, 11:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
- Réponses : 15
- Vues : 1459
Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus
Bonjour, Le M241 peut être client/serveur ftp, il faudrait gratter de ce coté là je pense. Après je comprend toujours pas vraiment la finalité du projet. Une mise à jour de carte électronique ça se fait rarement à priori. Quel est l'intérêt de passer par un automate dans ce cas ? JC Notre client à ...
- 04 juil. 2022, 08:06
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
- Réponses : 15
- Vues : 1459
Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus
Je viens de penser si le serveur découpe directement le fichier .bin en plusieurs paquets de x octets et les envois à l'automate, j'aurais juste à stocker les paquets et les envoyer lors d'une mise à jours de la carte électronique?
Vous pensez que c'est possible?
Vous pensez que c'est possible?
- 01 juil. 2022, 11:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
- Réponses : 15
- Vues : 1459
Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus
C'est ce que je pense être le mieux, seulement sur notre machine je ne pense pas mettre de PC car de ce coté la je n'y connais pas grand chose...
- 01 juil. 2022, 10:57
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
- Réponses : 15
- Vues : 1459
Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus
Alors le but est de recevoir ce fichier soit d'un serveur (com en Ethernet IP) soit d'avoir ce fichier dans la mémoire de l'automate, puis de l'envoyer sur une carte électronique en MODBUS, pour la mise à jour de la carte. Le fichier fait environ 100KB
- 01 juil. 2022, 08:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
- Réponses : 15
- Vues : 1459
[M241] Envoie fichier.bin en modbus
Bonjour à toutes et à tous,
Savez vous si il est possible d'envoyer un fichier .bin par le réseau MODBUS en plusieurs paquets de x octets?
Ou connaissez vous un autre moyen de le faire?
Merci
Savez vous si il est possible d'envoyer un fichier .bin par le réseau MODBUS en plusieurs paquets de x octets?
Ou connaissez vous un autre moyen de le faire?
Merci