Je vous remercie pour vos réponses, après avoir vérifié les bobinages du moteur, j'ai remis le variateur aux réglages usine et repris les valeurs nominales (tension à 220 vs 230v) etc. Et ? .... ça marche !!!
C'est effectivement un appareil acheté d'occasion d'ou le souci.
Il me fallait un démarrage ...
3 résultats trouvés
- 06 févr. 2021, 21:23
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Problème de conversion avec Altivar 12
- Réponses : 5
- Vues : 2846
- 30 janv. 2021, 21:33
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Problème de conversion avec Altivar 12
- Réponses : 5
- Vues : 2846
Problème de conversion avec Altivar 12
Bonjour, j'ai tenté de modifier un démonte-pneus d'atelier en triphasé 220/380v d'origine sur mon réseau monophasé 220v et c'est la galère :twisted: .
J'ai acheté un variateur Altivar 12 Schneider ref ATV12H075M2 pour le moteur qui fait 0.75kw et qui est compatible 220/380 d'après la plaque ...
J'ai acheté un variateur Altivar 12 Schneider ref ATV12H075M2 pour le moteur qui fait 0.75kw et qui est compatible 220/380 d'après la plaque ...
- 30 janv. 2021, 19:37
- Forum : Présentation
- Sujet : Présentation Patxi64
- Réponses : 3
- Vues : 2202
Présentation Patxi64
Bonjour à tous, je m'inscris ici pour soumettre un montage particulier et avoir des avis éclairés pour trouver la bonne solution.
Je suis mécanicien auto, à l'aise avec l'électricité mais un peu dépassé en domestique et automatisme.
Mon montage est le branchement d'un démonte pneu triphasé sur mon ...
Je suis mécanicien auto, à l'aise avec l'électricité mais un peu dépassé en domestique et automatisme.
Mon montage est le branchement d'un démonte pneu triphasé sur mon ...