3 résultats trouvés

par patxi64
06 févr. 2021, 21:23
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème de conversion avec Altivar 12
Réponses : 5
Vues : 2846

Re: Problème de conversion avec Altivar 12

Je vous remercie pour vos réponses, après avoir vérifié les bobinages du moteur, j'ai remis le variateur aux réglages usine et repris les valeurs nominales (tension à 220 vs 230v) etc. Et ? .... ça marche !!!
C'est effectivement un appareil acheté d'occasion d'ou le souci.
Il me fallait un démarrage ...
par patxi64
30 janv. 2021, 21:33
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème de conversion avec Altivar 12
Réponses : 5
Vues : 2846

Problème de conversion avec Altivar 12

Bonjour, j'ai tenté de modifier un démonte-pneus d'atelier en triphasé 220/380v d'origine sur mon réseau monophasé 220v et c'est la galère :twisted: .
J'ai acheté un variateur Altivar 12 Schneider ref ATV12H075M2 pour le moteur qui fait 0.75kw et qui est compatible 220/380 d'après la plaque ...
par patxi64
30 janv. 2021, 19:37
Forum : Présentation
Sujet : Présentation Patxi64
Réponses : 3
Vues : 2202

Présentation Patxi64

Bonjour à tous, je m'inscris ici pour soumettre un montage particulier et avoir des avis éclairés pour trouver la bonne solution.
Je suis mécanicien auto, à l'aise avec l'électricité mais un peu dépassé en domestique et automatisme.
Mon montage est le branchement d'un démonte pneu triphasé sur mon ...