12 résultats trouvés

par yjanatii
07 avr. 2016, 15:46
Forum : Siemens
Sujet : Conversion d'un programme pl7 pro vers siemens s7-300
Réponses : 4
Vues : 3963

Re: Conversion d'un programme pl7 pro vers siemens s7-300

bonjour,
lorsque tu crée un Nouveau FB dans step7, quand tu ouvre LE BLOC avec l’éditeur CONT/LIST/LOG, en haut tu trouveras un onglet ou tu peux renseigné tes variables IN, OUT .....etc...

@+.
we exactement sa je le sais mais le probleme c'est de type variables publiques en pl7 je vais les ...
par yjanatii
07 avr. 2016, 11:28
Forum : Siemens
Sujet : Conversion d'un programme pl7 pro vers siemens s7-300
Réponses : 4
Vues : 3963

Conversion d'un programme pl7 pro vers siemens s7-300

bonjour
svp je suis entrain de faire une conversion d'un programme pl7 pro vers siemens s7-300 je suis actuellement dans la phase des bloc FB mais j'ai un problème concernant la déclaration des variables les In / out j'ai pas de probleme mais pour une déclaration des variables publique au niveau de ...
par yjanatii
22 mars 2016, 19:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probelem de convertion d'un programme pl7 pro vers unity pro
Réponses : 4
Vues : 3583

Re: Probelem de convertion d'un programme pl7 pro vers unity pro

itasoft a écrit :slts,
la réponse est claire: Erreur d'analyse : "l'UC "TSX 57202" ne peut pas être convertie en UC Unity Pro."
sur PL7-PRO changer l'UC pour un TSX57303A et générer un .FEF
mercii chef
par yjanatii
22 mars 2016, 17:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probelem de convertion d'un programme pl7 pro vers unity pro
Réponses : 4
Vues : 3583

Re: Probelem de convertion d'un programme pl7 pro vers unity pro

slts,
il faut d'abord aller voir le fichier RAPPORT pour voir la cause

voila le rapport
********************************************************************************
Fichier source PL7 : "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\VRACK SILO 5 010915 ACTUEL.FEF"
Fichier cible Unity Pro ...
par yjanatii
22 mars 2016, 16:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probelem de convertion d'un programme pl7 pro vers unity pro
Réponses : 4
Vues : 3583

Probelem de convertion d'un programme pl7 pro vers unity pro

bonjour
je veux faire une convertion de mon programme pl7 pro vers un unity pro l’extension du pl7 pro (.FEF) alors voila le msg donné
Image
par yjanatii
21 mars 2016, 11:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Réponses : 12
Vues : 7652

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

itasoft a écrit :slts,
j'ai écris : réseau 1 station 1 il doit être sourd ou aveugle, lol
ouuii ouiii c'est juste j'ai fais l'imprime écran avant que je termine la configuration
apart tous cela c'est ok la configuration ???
ET MERCI pour votre assitance
par yjanatii
21 mars 2016, 10:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Réponses : 12
Vues : 7652

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

maxpeigne a écrit :Je pense que tu devras rentrer une adresse Xway autre que 0.0.
tu peux me donner un exemple stp
par yjanatii
20 mars 2016, 15:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Réponses : 12
Vues : 7652

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

sur TSX

réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout

sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0

sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0

Merci bcp pour votre assistance svp une ...
par yjanatii
20 mars 2016, 15:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Réponses : 12
Vues : 7652

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

itasoft a écrit :slts,

oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP
ouii effectivement mais j'ai un probleme au niveau de la configuration je n'est jamais travaillé avec pl7 pro
par yjanatii
20 mars 2016, 14:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Réponses : 12
Vues : 7652

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

itasoft a écrit :slts,
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP2823M
slts est ce que je peux pas ajouter un module ETY pour faire cela ?