6 résultats trouvés

par Steven60
03 mars 2023, 16:01
Forum : Omron
Sujet : Régulation température PID Sortie TOR.
Réponses : 1
Vues : 4202

Régulation température PID Sortie TOR.

Bonjour,
Je souhaiterais faire une régulation de température avec comme entrée une sonde PT100 branchée sur une carte NX-TS301 et comme sortie une sortie TOR qui pilote un relais statique alimentant une résistance. La résistance ayant beaucoup d'inertie je ne parviens pas à réguler correctement ...
par Steven60
29 mars 2021, 12:24
Forum : Omron
Sujet : Récupérer position d’un codeur sysmac studio
Réponses : 4
Vues : 2280

Re: Récupérer position d’un codeur sysmac studio

Ce n'est pas un afficheur Omron et malheureusement il ne prend pas en compte les variable réel à double précision.
par Steven60
26 mars 2021, 16:24
Forum : Omron
Sujet : Touch Finder
Réponses : 0
Vues : 1138

Touch Finder

Bonjour,
J’aimerais utilisé une caméra FQ2 pour pouvoir compter un nombre de sacs sur un convoyeur et éventuellement détecter si les sacs comporte un défaut.
Je dois utilisé l’outil «Labelling» ou « étiquetage» en français.
Est ce qu’il y aurais un manuel pour paramétrer cet outil ?
par Steven60
26 mars 2021, 16:21
Forum : Omron
Sujet : Récupérer position d’un codeur sysmac studio
Réponses : 4
Vues : 2280

Re: Récupérer position d’un codeur sysmac studio

Merci de ta réponse.
Par contre, la position a comme type de variable LREAL, je peux la transformer en REAL pour pouvoir récupérer la variable sur l’ihm ?
par Steven60
26 mars 2021, 12:33
Forum : Omron
Sujet : Récupérer position d’un codeur sysmac studio
Réponses : 4
Vues : 2280

Récupérer position d’un codeur sysmac studio

Bonjour,
J’ai un driver connecté à un automate NX1P2 en ethercat et j’aimerais savoir comment récupérer la position du codeur en temps réel pour pouvoir l’afficher sur IHM.
par Steven60
26 mars 2021, 12:30
Forum : Omron
Sujet : Transfert de données entre FQ2 et NX
Réponses : 0
Vues : 1039

Transfert de données entre FQ2 et NX

Bonjour,
J’aimerais savoir quel bloc fonction utiliser pour pouvoir envoyer des consignes et recevoir des données depuis le capteur de vision FQ2 sur sysmac studio sachant que celui est connecté en Ethernet/IP