17 résultats trouvés

par Mickey58
27 juin 2016, 15:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

Re: M221 + carte PCI

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?? :mrgreen:

Bon du coup je ferai en fonction du matériel à disposition, merci Itasoft
par Mickey58
23 juin 2016, 11:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

Re: M221 + carte PCI

Bon, j'ai cherché un peu et j'ai trouvé une solution qui pourrai convenir :



En gros j'alimente ma sortie en 24V en passant par une résistance de 1k (choisis pour respecter mon seuil de commutation de l'entrée automate et pour ne pas dépasser le courant limite dans la sortie), et je place mon ...
par Mickey58
23 juin 2016, 08:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

Re: M221 + carte PCI

salut,

Alors en fait, j'utilise 2 entrées et 2 sorties sur la PCI, mais il n'est pas possible de passer seulement 2 entrées automate en logique négative, je n'ai qu'un seul commun (du moins je ne sais pas comment faire).
par Mickey58
22 juin 2016, 13:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

Re: M221 + carte PCI

Merci à toi.

Du coup je doit soit changer de carte PCI, soit remplacer tout mes capteurs PNP.. c'est un dur choix

EDIT : Si j'utilise un convertisseur type : http://fr.rs-online.com/web/p/condition ... x/5329980/, vous croyez que ça peut le faire ?
par Mickey58
22 juin 2016, 12:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

Re: M221 + carte PCI

Merci Ita,

Et du coup j'alimente quand même VDD avec un signal 5-35V DC

Tu m'a vraiment bien éclairé.
par Mickey58
22 juin 2016, 11:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

Re: M221 + carte PCI

D'accord, donc une sortie sink va avec une entrée source.

Du coup je doit passer mes entrées automate en logique négative (la galère..).

Merci pour le coup de main
par Mickey58
22 juin 2016, 11:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

Re: M221 + carte PCI

Qu'est-ce qui te fait dire ça ?

la broche 19 (VDD) est l'alimentation des sorties, je voulais la mettre en 24V.
par Mickey58
22 juin 2016, 10:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + carte PCI
Réponses : 16
Vues : 7792

M221 + carte PCI

Bonjour,

Je dois relier une carte PCI à un automate m221 et j'aimerai avoir votre avis sur la façon de connecter les broches.

Je relis directement la sortie Q0.0 de mon automate à l'entrée IDI_0 et je relis l'entrée I0.10 à la sortie ID0.0, et le 24V de mon automate sur la broche 19. Je relis ...
par Mickey58
07 avr. 2016, 10:14
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Problème sur Magelis avec les mots double
Réponses : 3
Vues : 2439

Re: Problème sur Magelis avec les mots double

Bon bah après plusieurs jour de recherches infructueuses, je poste ce sujet, et bim je trouve directement. La solution est de changer l'ordre des mots : le mot de poids fort en premier (par défaut, le reglage est sur le mot de poids fort en premier).

Voilà voilà..

EDIT : Merci Cyril93, c'était ...
par Mickey58
07 avr. 2016, 09:00
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Problème sur Magelis avec les mots double
Réponses : 3
Vues : 2439

Problème sur Magelis avec les mots double

Bonjour,

Voilà, avec mon Magelis GTU, je doit lire un mot double afin d'en afficher la valeur. Seulement voilà, lors de l'affichage, pour une valeur de mot de 1, il m'affiche 65536, puis 131071, puis 196607 etc..., bref en hexa ça donne FFFF, 1FFFF, 2FFFF, etc... Bref, j'ai une solution ,celle de ...