Bonjour à tous,
J'ai la possibilité de récupérer, temporairement, une carte NOC sur une de nos machines pour faire des essais.
Est-ce-que ça pose un problème si je l'enlève ? Perte de paramètres ou autres ? Ou est ce que c'est comme une carte d'entrées sorties, rien a paramètrer tout est dans la ...
20 résultats trouvés
- 23 juin 2022, 13:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Communication avec un robot ABB
- Réponses : 24
- Vues : 4708
- 20 mai 2022, 10:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Communication avec un robot ABB
- Réponses : 24
- Vues : 4708
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Ok, c'est trés clair.
Effectivement quand je regarde plus en detail sur le site de SE je comprend la différence entre les 2 cartes.
En gros il me reste que la solution proposé par Itasoft avec les READ_VAR et WHRITE_VAR.
Je vais voir comment ça marche, si vous avez des document qui explique bien ...
Effectivement quand je regarde plus en detail sur le site de SE je comprend la différence entre les 2 cartes.
En gros il me reste que la solution proposé par Itasoft avec les READ_VAR et WHRITE_VAR.
Je vais voir comment ça marche, si vous avez des document qui explique bien ...
- 20 mai 2022, 09:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Communication avec un robot ABB
- Réponses : 24
- Vues : 4708
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Salut,
Pour le protocole c'est du Ethernet IP.
Mon robot a une connection Ethernet / Ip
Pour les trames .... je ne sait pas faire alors je vais compter sur la carte.
J'ai bien récupérer le fichier EDS dans le robot ABB.
Pour le moment je ne travail pas dessus car je suis pris sur autre ...
Pour le protocole c'est du Ethernet IP.
Mon robot a une connection Ethernet / Ip
Pour les trames .... je ne sait pas faire alors je vais compter sur la carte.
J'ai bien récupérer le fichier EDS dans le robot ABB.
Pour le moment je ne travail pas dessus car je suis pris sur autre ...
- 19 mai 2022, 12:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Communication avec un robot ABB
- Réponses : 24
- Vues : 4708
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Pour commencer : il cause en quoi ton robot ?
Ensuite, est ce que tu compte créer les trames toi même, est ce que tu compte sur la carte NOC ou NOE pour le faire, est ce que le fournisseur du robot fourni une bibliothèque de fonctions de communication, ou/et des fichiers eds/gsd/xml ou autre ? que ...
- 18 mai 2022, 09:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Communication avec un robot ABB
- Réponses : 24
- Vues : 4708
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
slts
Ya déjà un port Ethernet gratuit sur UC , il faut se palucher à la mano les requêtes Read_Var / Write_Var et ça ira bien
Je vais me renseigner sur les Read_Var et Write_VAr c'est interréssant et j'aurai pas a dépenser 1200 € de plus.
L'avantage de la carte NOE c'est que tu peux faire ...
- 17 mai 2022, 16:47
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Communication avec un robot ABB
- Réponses : 24
- Vues : 4708
Re: [M340] Communication avec un robot ABB
Bon de toute façon je n'ai plus le choix ce sera la carte NOE carte il y a des ruptures de stock sur les NOC chez tout mes fournisseurs.
Merci, dpo pour ta réponse, c'est justement le coté "ancienne gamme" qui m'avait inquitié.
Merci, dpo pour ta réponse, c'est justement le coté "ancienne gamme" qui m'avait inquitié.
- 17 mai 2022, 15:54
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Communication avec un robot ABB
- Réponses : 24
- Vues : 4708
[M340] Communication avec un robot ABB
Bonjour à tous,
J'ai récupéré un automate M340 avec cette configuration :
- Alim : BMX CPS 200
- CPU : BMX P342020
- Carte d'entrée : BMX DDI3202K
- Carte de sortie : BMX DDO3202K
Je dois maintenant le faire communiquer avec un robot ABB 1200.
J'ai possibilité de récupérer une carte de ...
J'ai récupéré un automate M340 avec cette configuration :
- Alim : BMX CPS 200
- CPU : BMX P342020
- Carte d'entrée : BMX DDI3202K
- Carte de sortie : BMX DDO3202K
Je dois maintenant le faire communiquer avec un robot ABB 1200.
J'ai possibilité de récupérer une carte de ...
- 27 mai 2021, 13:36
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Communication Ethernet : Pro Face - TSX57
- Réponses : 29
- Vues : 10766
Re: Communication Ethernet : Pro Face - TSX57
Parfait
Tout fonctionne correctement , plus de message d'erreur.
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir aidé.
Tout fonctionne correctement , plus de message d'erreur.
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir aidé.
- 26 mai 2021, 13:09
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Communication Ethernet : Pro Face - TSX57
- Réponses : 29
- Vues : 10766
Re: Communication Pro Face - TSX
J'ai vérifié, et la page est comme la votre.
- 26 mai 2021, 09:49
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Communication Ethernet : Pro Face - TSX57
- Réponses : 29
- Vues : 10766
Re: Communication Pro Face - TSX
+1 avec Bernado.
Pour ton problème de canopen, si tu as un esclave canopen paramétré comme ci-dessous, enlève-le (clique sur "Delete slave").
Capture.PNG
Pour la syntaxe IEC 61131, c'était indiqué dans ma réponse précédente !
C'est pas ça non plus. Je n'ai pas d'esclave déclaré.
Par contre ça ...