- 21 nov. 2021, 14:38
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Mise à l’échelle capteur 4-20mA
- Réponses : 19
- Vues : 22599
Re: Mise à l’échelle capteur 4-20mA
bonsoir,
TU A UN ECRAN PROFACE ???
Ne fait aucune conversion dans l'automate -> dans le Proface tu fait une mise a l'échelle de l'affichage 8-)
Si tu ne fait pas de conversion dans l'automate c'est mieux pour la régulation.
Bonjour José
Besoin d'aide, mon capteur 4-20ma, niveau 0-2000litres ...
- 28 juin 2021, 10:07
- Forum : Mesures
- Sujet : ETALONNAGE CAPTEUR
- Réponses : 8
- Vues : 4422
Re: ETALONNAGE CAPTEUR
A part lui refaire un zéro en condition, et vérifier l'échelle dans le transmetteur, y a pas grand chose à faire.
Je pense que ton capteur est HART, donc avec une console, ça ira vite.
Bonjour,
C'est quoi "refaire un zéro en condition"
Bref, je n'ai jamais étalonné un capteur, donc ...
besoin ...
- 26 juin 2021, 13:25
- Forum : Mesures
- Sujet : ETALONNAGE CAPTEUR
- Réponses : 8
- Vues : 4422
Re: ETALONNAGE CAPTEUR
Depuis plus de deux ans, je pense!
Il l'on changé, pensant que c'était le capteur le problème, mais aucun étalonnage n'a été fait depuis lors.
Merci pour le retour
Il l'on changé, pensant que c'était le capteur le problème, mais aucun étalonnage n'a été fait depuis lors.
Merci pour le retour
- 26 juin 2021, 11:17
- Forum : Mesures
- Sujet : ETALONNAGE CAPTEUR
- Réponses : 8
- Vues : 4422
ETALONNAGE CAPTEUR
Bonjour, j'ai besoin d'aide s'il vous plait
J'ai un automate OMRON SYSMAC CPM2A auquel est connecté un capteur de pression différentielle FMD633 .
Il se trouve que le capteur en question renvoit des valeurs erronées.
Je souhaite donc l'étalonner à nouveau.
Sauf que j'ai pas la méthode/bonne info.
J ...
J'ai un automate OMRON SYSMAC CPM2A auquel est connecté un capteur de pression différentielle FMD633 .
Il se trouve que le capteur en question renvoit des valeurs erronées.
Je souhaite donc l'étalonner à nouveau.
Sauf que j'ai pas la méthode/bonne info.
J ...