3 résultats trouvés
- 18 août 2021, 18:57
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Activation servodrive Delta ASDA-A2-M via CANopen
- Réponses : 9
- Vues : 4358
Re: Activation servodrive Delta ASDA-A2-M via CANopen
@dealyouz
Bonjour,
j'ai un souci avec un ASDA A2 sur la prise d'origine . Chaque fois que je remet la machine sous tension ( donc obligation de faire une POM ), celle-ci est incorrecte . J'ai un Fdc pour l'init , cablé directement sur une des entrées du variateur.
Je l'utilise via le profil ...
- 04 août 2021, 22:30
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : B&R motion controle
- Réponses : 1
- Vues : 1357
Re: B&R motion controle
You have to add your Y axis to your hardware configuration and configure it.
Then you can create other program section and declare other variables with the same type or structure as the your current axis (gAxeCmd01, gAxeInfo01,...). Something like this ...
Then you can create other program section and declare other variables with the same type or structure as the your current axis (gAxeCmd01, gAxeInfo01,...). Something like this ...
- 04 août 2021, 22:06
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Activation servodrive Delta ASDA-A2-M via CANopen
- Réponses : 9
- Vues : 4358
Re: Activation servodrive Delta ASDA-A2-M via CANopen
Bonjour,
Je connais trop bien ces servo drive delta. J'ai programmé plusieurs machine à base du servo drive ASDA-A2-M.
Attention l'entrée "Emergency Stop" n'est pas vraiment une entrée homologuée pour la sécurité.
La fonction Emmergency stop peut être activée sur n'importe quelle entrée (de DI1 ...
Je connais trop bien ces servo drive delta. J'ai programmé plusieurs machine à base du servo drive ASDA-A2-M.
Attention l'entrée "Emergency Stop" n'est pas vraiment une entrée homologuée pour la sécurité.
La fonction Emmergency stop peut être activée sur n'importe quelle entrée (de DI1 ...