6 résultats trouvés
- 07 avr. 2016, 09:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
- Réponses : 12
- Vues : 7667
Re: M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
Merci, est-ce que je dois faire quelque chose dans le can_sync qu'il m'a créé en dessous de mon MAST?
- 06 avr. 2016, 15:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
- Réponses : 12
- Vues : 7667
Re: M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
Merci en tout cas, je vais vérifier tout ça, il ne me reste plus qu'a faire communiquer mon Var avec mon automate ^^
- 06 avr. 2016, 15:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
- Réponses : 12
- Vues : 7667
Re: M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
Parfait, merci beaucoup beaucoup pour ton aide.
- 06 avr. 2016, 14:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
- Réponses : 12
- Vues : 7667
Re: M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
Merci ça m'aide beaucoup :D
Juste une chose encore, dans mon automate, les PDO ont été adressé automatiquement en %IW et %QW, si par exemple le canal PI1 du PDO est %IW1, alors je dois récupéré ce %IW1 pour voir ma valeur ? mais si ce que je dois récupéré est un BOOL est non un INT comment je peux ...
Juste une chose encore, dans mon automate, les PDO ont été adressé automatiquement en %IW et %QW, si par exemple le canal PI1 du PDO est %IW1, alors je dois récupéré ce %IW1 pour voir ma valeur ? mais si ce que je dois récupéré est un BOOL est non un INT comment je peux ...
- 06 avr. 2016, 13:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
- Réponses : 12
- Vues : 7667
Re: M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
J'ai les fichiers EDS SEW pour l'automate, j'ai créé mon réseau Can-Open,
Oui concernant les paramètres je parle, de la consigne de vitesse, de l'ordre de marche etc
Oui concernant les paramètres je parle, de la consigne de vitesse, de l'ordre de marche etc
- 06 avr. 2016, 11:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
- Réponses : 12
- Vues : 7667
M251 liaison CAN-OPEN avec un SEW Movitrac
Bonjour,
Je suis sur un projet de variation de vitesse d'un variateur Movitrac B07 de chez SEW en liaison Can-Open avec un M251 de chez Schneider-électric,
le soucis que j'ai c'est pour pouvoir récupérer et inscrire directement les paramètres du variateur,
je dois créé une structure, mais je ne ...
Je suis sur un projet de variation de vitesse d'un variateur Movitrac B07 de chez SEW en liaison Can-Open avec un M251 de chez Schneider-électric,
le soucis que j'ai c'est pour pouvoir récupérer et inscrire directement les paramètres du variateur,
je dois créé une structure, mais je ne ...