2 résultats trouvés

par Weetoz
14 août 2021, 18:55
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC RT Pro V16]Utiliser une variale UDT IHM dans VBs
Réponses : 2
Vues : 884

Re: [WinCC RT Pro V16]Utiliser une variale UDT IHM dans VBs

Bonjour gmak,

la variable se nomme: Dépotage_vers_cs_01
if_OneTime est un booleen de l'UDT sur lequel la variable Dépotage_vers_CS_01 est typé.
par Weetoz
14 août 2021, 07:31
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC RT Pro V16]Utiliser une variale UDT IHM dans VBs
Réponses : 2
Vues : 884

[WinCC RT Pro V16]Utiliser une variale UDT IHM dans VBs

Bonjour à tous,
je suis en train de créer un modèle de vue "auto adaptatif".
Cette vue est déjà relié a un UDT de l'automate, je souhaite utiliser un autre UDT côté IHM pour faire le réglage des positions des éléments graphique dans la vue. L'architecture de la vue est celui-ci
- txt_NomCycle (objet ...