8 résultats trouvés

par Mad
24 oct. 2023, 10:02
Forum : Siemens
Sujet : Stockage pièces automate
Réponses : 6
Vues : 371

Re: Stockage pièces automate

Ce qui craint le plus, ce sont les condos électrochimiques et les piles. Pour stocker, virer les piles (quand c'est possible). En ce qui concerne les condos, certains vont couler et bouffer les pistes quand d'autres vont sécher et claquer au démarrage. Pour ces derniers, une mise sous tension régul...
par Mad
24 oct. 2023, 10:00
Forum : Siemens
Sujet : Stockage pièces automate
Réponses : 6
Vues : 371

Re: Stockage pièces automate

Typiquement les alimentations ça s'use plus vite quand ça reste des années sur étagère que si ça reste sous tension dans l'armoire de la machine. Y'a des alims de S5 qui ont 30 ans et qui fonctionnent toujours, et d'autres qui après 3 ou 4 ans passés sur une étagere ou les condos qui ont coulé et d...
par Mad
24 oct. 2023, 09:49
Forum : Siemens
Sujet : Stockage pièces automate
Réponses : 6
Vues : 371

Re: Stockage pièces automate

ça ne répond pas à ta question mais : un client a stocké des pièces pendant des années et au moment de s'en servir, elles étaient HS. un autre (vieux briscard de l'électronique) stocker des pièces MAIS une fois par an il montait un banc de test avec toutes les cartes alimentées pour les valider. Bo...
par Mad
23 oct. 2023, 16:22
Forum : Siemens
Sujet : Stockage pièces automate
Réponses : 6
Vues : 371

Stockage pièces automate

Bonjour, Au sein de notre entreprise, nous avons plusieurs types d’automate dans plusieurs sites. Certains des ces automates seront revampés. L’entreprise souhaite conserver certaines pièces. L’entreprise me demande d’établir un fichier qui récence les pièces les plus importante à conserver et de ré...
par Mad
13 oct. 2021, 14:05
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Fonctionnement Vanne Rotork
Réponses : 8
Vues : 4877

Re: Fonctionnement Vanne Rotork

Je dirai qu'il suffit de régler soit les butées mini/maxi soit les cames d'info ouvert/fermé. La question étant "quel est l'ouverture maxi de la vanne", doit elle aller à 100% ? Bonjour Lorent2, Oui la vanne doit aller à 100% pour l'ouverture et redescendre à 0% pour la fermeture. En fait...
par Mad
13 oct. 2021, 11:23
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Fonctionnement Vanne Rotork
Réponses : 8
Vues : 4877

Re: Fonctionnement Vanne Rotork

Bonjour, Vérifie les cames d'ouverture/fermeture. Est-ce bien une vanne TOR? Chez ce même fabriquant, n'existe-il pas de vanne porportionnelle? je suis actuellement en train de tester une vanne rotork. Il faudrait la référence de la vanne. Cordialement. Durand.O Bonjour DurandO, Merci pour votre re...
par Mad
13 oct. 2021, 11:15
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Fonctionnement Vanne Rotork
Réponses : 8
Vues : 4877

Re: Fonctionnement Vanne Rotork

Bonjour Bernardo59 , merci pour votre retour. En effet ce matin c'est l'une des hypothèses qu'on a émises avec mon équipe à savoir desserrer l'embrayage à came puis régler chaque came de couple, mais là c'est plutôt au constructeur d'intervenir je crois. Nous avons également pensé à revoir les param...
par Mad
13 oct. 2021, 08:17
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Fonctionnement Vanne Rotork
Réponses : 8
Vues : 4877

Fonctionnement Vanne Rotork

Bonjour, je suis actuellement en train de tester une vanne rotork. La vanne a été graissée, on a testé l'ouverture et la fermeture manuelle. Ensuite, nous avons alimenté la vanne électriquement. Problème: pour faire l'ouverture de 0 à 100% en mode local, la vanne reste bloquée à 13%. Nous avons reco...