189 résultats trouvés

par lamjer65
19 juin 2026, 13:08
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Quel nouvel ihm choisir
Réponses : 25
Vues : 5444

Re: Quel nouvel ihm choisir

Vijeo Designer devrait revenir sur le marché avec de nouveau HMI pour 2027. Source de notre commercial qui l’espère fortement après cet échec OTE
par lamjer65
16 juin 2026, 20:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Conversion PL7_57 vers M580
Réponses : 4
Vues : 718

Re: Conversion PL7_57 vers M580

Le créateur avait une bonne expérience car nous avons plus de 200 tableaux indexé
par lamjer65
16 juin 2026, 17:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Conversion PL7_57 vers M580
Réponses : 4
Vues : 718

Conversion PL7_57 vers M580

Bonjour à tous,
Nouveau sujet concernant le M580 !
Je dois convertir un programme d'un TSX573623M actuellement équipé d'une carte mémoire de 128kMots.
L'utilisateur souhaite absolument garder son programme d'origine permettant de ne pas impacter la supervision qui communique avec un serveur OFS ...
par lamjer65
14 juin 2026, 22:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fin de commercialisation E/S Schneider
Réponses : 20
Vues : 2180

Re: Fin de commercialisation E/S Schneider

Fin de commercialisation de la BMXNOC0301 pur 2027
Il faudra passer sur .2
Je n’ai pas eu les informations du pourquoi encore
par lamjer65
05 juin 2026, 08:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fin de commercialisation E/S Schneider
Réponses : 20
Vues : 2180

Re: Fin de commercialisation E/S Schneider

Mon second est commandé. Délais de 65 jours annoncé par Sonepar :shock:
par lamjer65
16 mai 2026, 17:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Generic eds dtm et generic gsd dtm
Réponses : 11
Vues : 1250

Re: Generic eds dtm et generic gsd dtm

Salut, ce sont des DTM Generic Modbus de mémoire, essai de télécharger
https://download.se.com/files?p_File_Na ... ta+Library
par lamjer65
16 mai 2026, 17:34
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Lacroix Sofrel
Réponses : 4
Vues : 1059

Re: Lacroix Sofrel

Bonjour, Le S4TH étant le jumeau du S4W, tu peux configurer ton nombre de points directement dans le paramétrage de la voie (Minimun - Maximum)
IMG_SANA_S4
IMG_SANA_S4
par lamjer65
16 mai 2026, 17:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Vijeo design
Réponses : 5
Vues : 1000

Re: Vijeo design

Voici le lien, désolé je n'ai que cette version dans mes sauvegardes
https://www.mediafire.com/file/mgr0vgft ... 1.exe/file
par lamjer65
12 mai 2026, 17:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Vijeo design
Réponses : 5
Vues : 1000

Re: Vijeo design

Bonjour, Vijeo_Designer_6.1.exe à disposition si besoin
par lamjer65
30 avr. 2026, 17:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Convertir PL7 57 en M580
Réponses : 6
Vues : 617

Re: Convertir PL7 57 en M580

Merci Seb, tout à fait, ma question était si jamais en script, VB ou autre, quelqu'un avait développé quelques choses ou des astuces
Un peu une bouteille à la mer :-) Dans tous les cas, Schneider l'annonce, il y a toujours des choses à reprendre même si c'est un M340 vers un M580 (Communication, DTM ...