7 résultats trouvés

par mferret
04 juin 2024, 15:55
Forum : Supervision industrielle
Sujet : MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script
Réponses : 8
Vues : 5017

Re: MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script

Salut djé,

J'ai tout revérifié comme tu me l'as conseillé, tout semble ok.

J'ai suivi tes conseils et j'ai renommé le nom de l'écran, et le nom de l'objet (voir les captures d'écran). J'ai effectué la commande "Apply renamed variables and resources", enregistré et fermé le projet.

Côté script, le ...
par mferret
04 juin 2024, 14:39
Forum : Supervision industrielle
Sujet : MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script
Réponses : 8
Vues : 5017

Re: MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script

Bonjour djé,

Merci pour ton message.

Je te confirme que j'ai bien un écran nommé "Journal", dans lequel est bien présent un objet nommé "Journal" qui affiche les données présentes dans le datalogger lui même nommé "Journal". Pour autant, je fais toujours face à ce même message (10094 ...
par mferret
03 juin 2024, 09:54
Forum : Supervision industrielle
Sujet : MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script
Réponses : 8
Vues : 5017

Re: MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script

Bonjour Bruce33,

Tout d'abord, merci d'avoir pris le temps de me répondre.

Je te confirme qu'il existe bien un écran nommé Journal, et que cet écran contient bien lui même un objet Journal (voir première pièces jointes).

En tapant la commande que tu m’as indiqué dans le script, avant même d ...
par mferret
31 mai 2024, 16:45
Forum : Supervision industrielle
Sujet : MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script
Réponses : 8
Vues : 5017

MOVICON 11.5: Erreur d'execution de script

Bonjour à tous,

Je rencontre actuellement un soucis sur une application Movicon et j’espère que quelqu’un pourra me souffler quelques idées.


Nous avons remplacé, chez un de nos clients, un automate Leroy par un Schneider M251, nous avons ajouté une IHM HMIGTO5310 dans le TGBT avec le M251, et ...
par mferret
11 oct. 2021, 21:49
Forum : Siemens
Sujet : Défaut 4xA0 sur CPU 316-2DP
Réponses : 3
Vues : 1508

Re: Défaut 4xA0 sur CPU 316-2DP

Bonjour JC87,

Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me répondre. Après recontrôle ce matin, il se trouvait que la configuration matérielle que l'on chargeait n'était pas bonne... Ca ne devait pas aider... :D En rechargeant les bonnes références, tout est repassé au vert, ligne de prod OK, le ...
par mferret
10 oct. 2021, 15:06
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème de gradation luminaire DALI via Multi-Maitre 753-647
Réponses : 1
Vues : 2763

Problème de gradation luminaire DALI via Multi-Maitre 753-647

Bonjour à tous,

Je travaille actuellement sur un projet de gestion de luminaire DALI piloté par un contrôleur WAGO 750-8101 (version de firmware 18) sur lequel sont montées deux cartes DALI 753-647.

Via le logiciel DALI Configurator, j'ai bien pu identifier tous mes luminaires et capteurs présents ...
par mferret
10 oct. 2021, 14:07
Forum : Siemens
Sujet : Défaut 4xA0 sur CPU 316-2DP
Réponses : 3
Vues : 1508

Défaut 4xA0 sur CPU 316-2DP

Bonjour à tous,

Je suis intervenu hier matin en urgence sur une installation pilotée par une CPU 316-2DP actuellement en défaut (Led SF allumée en rouge).

Le client (puis moi par la suite) a essayé de mettre hors tension/sous tension la CPU, de la passer en STOP puis en RUN: même situation.

En me ...