8 résultats trouvés

par Ticket
03 janv. 2022, 19:03
Forum : Siemens
Sujet : Surveillance entrée LOGO
Réponses : 21
Vues : 3902

Re: Surveillance entrée LOGO

oui c'est un bloc de "surveillance de la valeur analogique" associé a une tempo
Nico
par Ticket
27 déc. 2021, 22:25
Forum : Siemens
Sujet : Câblage Entrée ana LOGO
Réponses : 8
Vues : 1496

Re: Câblage Entrée ana LOGO

Bonjour,

J'ai pris un separateur de signal RS qui fait l'affaire.*
Nico
par Ticket
27 déc. 2021, 22:23
Forum : Siemens
Sujet : Surveillance entrée LOGO
Réponses : 21
Vues : 3902

Re: Surveillance entrée LOGO

Ca y est, j'ai reussi a faire avec un bloc watchdog et une tempo.
Nico
par Ticket
19 déc. 2021, 10:07
Forum : Siemens
Sujet : Surveillance entrée LOGO
Réponses : 21
Vues : 3902

Re: r



Salut !
on comprend !
1 - Démarrage temporisation (10 min) + mémorisation valeur analogique à ce moment là
2 - Au bout de 10 min si valeur analogique > mémoire alors sortie = 1
3 - Retour au point n°1 ?
quand la sortie repasse-t-elle à Zéro ?

-----------
je m'autorise à comprendre la même ...
par Ticket
19 déc. 2021, 10:05
Forum : Siemens
Sujet : Surveillance entrée LOGO
Réponses : 21
Vues : 3902

Re: Survzillance entrée LOGO

philou77 en fait ce n'est pas une sortie qui passe a 1 mais une autre tempo que je déclenche.
Ca je sais faire c'est pas un soucis. Mon soucis est la comparaison l'évolution de mon entrée ana je n'arrive pas à memoriser la valeur.
Merci

Nico
par Ticket
18 déc. 2021, 21:52
Forum : Siemens
Sujet : Surveillance entrée LOGO
Réponses : 21
Vues : 3902

Surveillance entrée LOGO

Bonjour,

Après m'être cassé pas mal la tête sur mon programme LOGO je cale sur une fonction dont j'aurais besoin.
J'ai une entrée analogique que je voudrais surveiller.
Si la valeur de l'entrée diminue au bout d'une tempo (10 minutes par exemple) je ne fais rein mais si la valeur de l'entrée monte ...
par Ticket
12 déc. 2021, 19:18
Forum : Siemens
Sujet : Câblage Entrée ana LOGO
Réponses : 8
Vues : 1496

Re: Câblage Entrée ana LOGO

Merci pour la réponse.
Le signal analogique est continu.
Si une diode fait l’affaire ça ira très bien pour moi car sur l’amplitude du signal seul le seuil de 1,6v m’intéresse.
Quel type ou référence de diode puis-je mettre.
Le fait de relier les masse ne comporte t’il pas un risque pour la ...
par Ticket
12 déc. 2021, 17:13
Forum : Siemens
Sujet : Câblage Entrée ana LOGO
Réponses : 8
Vues : 1496

Câblage Entrée ana LOGO

Bonjour,

J'ai un petit coffret disposant d'une alim 220/24DC servant a alimenter un LOGO gérant des voyant et des preactionneurs.
Ce coffret est branché à une prise secteur 220/240V.

J'aurais besoin de récupérer un signal analogique venant d'une machine.

1er problème; Le signal est un -5 + 5V ...