9 résultats trouvés

par Klystron
11 févr. 2022, 19:32
Forum : Réseaux
Sujet : Aide sur test systeme Modbus RTU
Réponses : 25
Vues : 8727

Re: Aide sur test systeme Modbus RTU


etc... je vais pas décoder toute la trame , à toi de jouer un peu...
Fais-toi un classeur excel pour pouvoir mettre les bonnes valeurs aux bons endroits pour activer tes alarmes !


pour résumer je me suis servi de :
1) au départ de CRC Calculator https://www.tahapaksu.com/crc/ en hexa et CRC16 ...
par Klystron
09 févr. 2022, 21:24
Forum : Réseaux
Sujet : Aide sur test systeme Modbus RTU
Réponses : 25
Vues : 8727

Re: Aide sur test systeme Modbus RTU


Salut !

De rien.


On ne peut déclencher qu'une seule alarme à la fois parmi les 8 adresses correspondantes à tel byte


Non, ton byte peut valoir de #0 à #FF - > 0 aucune alarme, FF les 8 alarmes à 1
C'est du binaire, rien de sorcier la dedans.


OK
J'avais constaté une anomalie : deux ...
par Klystron
09 févr. 2022, 18:20
Forum : Réseaux
Sujet : Aide sur test systeme Modbus RTU
Réponses : 25
Vues : 8727

Re: Aide sur test systeme Modbus RTU


Salut !

01 Esclave
0F Fonction
01 Adresse départ (hi byte)
00 Adresse départ (Low Byte)
00 Nombre de Bits ( Hi byte)
80 Nombre de Bits (low byte)
10 Nombre d'octets
04 Byte 1 (8 bits) (hi Byte) adresses #100 à #107 (256 à 263)
00 Byte 2 (8 bits) (Low Byte) adresse #108 à #10F (264 à 271)
00 Byte ...
par Klystron
08 févr. 2022, 20:48
Forum : Réseaux
Sujet : Aide sur test systeme Modbus RTU
Réponses : 25
Vues : 8727

Re: Aide sur test systeme Modbus RTU


Bonjour,
Mantisse s'est trompé dans n° de fonction: il s'agit de la fonction 15 écriture n bits.
Tu peux en retrouver la description ici Protocole Modbus
Voir en page 17
La trame étant constituée ainsi :
Esclave ( 01 ) | Fonction ( 0F ) | Adr.Bit ( 0100 ) | nb bits forcés ( 0080 ) | Nb Octet ...
par Klystron
07 févr. 2022, 20:57
Forum : Réseaux
Sujet : Aide sur test systeme Modbus RTU
Réponses : 25
Vues : 8727

Re: Aide sur test systeme Modbus RTU


Bonjour,

Si dessous le décorticage de la trame Modbus que vous nous avez communiqué

01 --> Numéro d'esclave --> Facile c'est le 1
0F --> Numéro de fonction --> Force multiple coil register --> Ecriture de plusieurs bits
0100 --> Adresse de départ dans ton esclave
0080 --> Nombre d'octet a ...
par Klystron
01 févr. 2022, 21:42
Forum : Réseaux
Sujet : Aide sur test systeme Modbus RTU
Réponses : 25
Vues : 8727

Re: Aide sur test systeme Modbus RTU


slts,
à partir d'un logiciel de test mais je n y parviens pas
--------
il faut essayer avec le programme de test obsolète Modbus poll V3.6 de 2003 , ceci dit pourquoi il serait obsolète le ModBus RTU n'as pas changé depuis 40 ans , voir plus


Merci, mais le problème est que je ne comprends pas ...
par Klystron
25 janv. 2022, 15:11
Forum : Réseaux
Sujet : Aide sur test systeme Modbus RTU
Réponses : 25
Vues : 8727

Aide sur test systeme Modbus RTU

Bonjour

J'ai besoin d'aide pour composer une séquence MODBUS RTU pour tester un système en labo.
Il s'agit d'un système écrit sous VB6 en 2010 par un collègue parti en retraite. Ce système fonctionne chez un client depuis 12 ans.
En gros, une GTC maitre envoie/reçoit une séquence modbus RTU vers ...
par Klystron
24 janv. 2022, 19:55
Forum : Présentation
Sujet : présentation Klystron
Réponses : 6
Vues : 1762

Re: présentation Klystron


slts,
Je passe aussi mon temps dans une association rationaliste.
-------
C'est une secte ?


Mais non, c'est le contraire :) cette rubrique est une présentation hein! il y a une vie en dehors des automatismes.
alors "rationaliste" c'est pour faire court, mais c'est vrai que ça fait vieillot ...
par Klystron
23 janv. 2022, 19:14
Forum : Présentation
Sujet : présentation Klystron
Réponses : 6
Vues : 1762

présentation Klystron

Bonjour tout le monde

Je suis électronicien dans les radiocommunications.
J'habite la région parisienne.

Je passe aussi mon temps dans une association rationaliste. En ce moment j'étudie la machine d'Anticythère (calculateur astronomique) trouvée en 1901 dans une épave romaine en Grèce et qui ...