Je pense qu'il veut pas ce fouler
7 résultats trouvés
- 27 juil. 2022, 19:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : échanges de données entre pc et M340
- Réponses : 9
- Vues : 1166
- 27 juil. 2022, 19:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : échanges de données entre pc et M340
- Réponses : 9
- Vues : 1166
Re: échanges de données entre pc et M340
Apparemment le fait d'être a l'écoute du port ralentirait le pc ?
- 27 juil. 2022, 19:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : échanges de données entre pc et M340
- Réponses : 9
- Vues : 1166
échanges de données entre pc et M340
Bonjour
Une société développe un logiciel de saisies de données et de stockages sur un pc et je dois effectuer des échanges avec ce pc. je dois interroger le pc au moment ou je vois le produit et le pc doit me renvoyer les données de ce produit . Je leur est proposé un échange en rs232 Protocol ...
Une société développe un logiciel de saisies de données et de stockages sur un pc et je dois effectuer des échanges avec ce pc. je dois interroger le pc au moment ou je vois le produit et le pc doit me renvoyer les données de ce produit . Je leur est proposé un échange en rs232 Protocol ...
- 27 juin 2022, 15:10
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : fichier eds manuel
- Réponses : 17
- Vues : 3062
Re: fichier eds manuel
bjr
pour le codeur je me suis trompé c'est un absolue
mais pour le fichier eds écrit a la Mano dans l'automate c'est le technicien fournisseur d'api qui m'a indiqué qu'il pouvait être écrit par programme ? comment je sais pas j'en avais jamais entendu parlé.
pour le codeur je me suis trompé c'est un absolue
mais pour le fichier eds écrit a la Mano dans l'automate c'est le technicien fournisseur d'api qui m'a indiqué qu'il pouvait être écrit par programme ? comment je sais pas j'en avais jamais entendu parlé.
- 26 juin 2022, 19:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : fichier eds manuel
- Réponses : 17
- Vues : 3062
fichier eds manuel
Bonjour
Je dois utiliser un codeur relatif en modbus tcp, et sur un m241 ont peut importer un fichier eds, mais j'ai entendu dire que l'on pouvait écrire ce fichier par programme dans un m221 ?
Quelqu'un a t-il déjà essayer?
Je dois utiliser un codeur relatif en modbus tcp, et sur un m241 ont peut importer un fichier eds, mais j'ai entendu dire que l'on pouvait écrire ce fichier par programme dans un m221 ?
Quelqu'un a t-il déjà essayer?
- 28 janv. 2022, 19:40
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : plantage réseau ethernet1 M251
- Réponses : 4
- Vues : 1034
Re: plantage réseau ethernet1 M251
bonjour
Vous avez demandé un firmware spécifique ?
De quelle façon l'avez vous eu ? Car pour m'a part schneider ne veux rien savoir ! Ou alors il faut payer des jetons pour un beug de chez eux.
Vous avez demandé un firmware spécifique ?
De quelle façon l'avez vous eu ? Car pour m'a part schneider ne veux rien savoir ! Ou alors il faut payer des jetons pour un beug de chez eux.
- 27 janv. 2022, 18:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : plantage réseau ethernet1 M251
- Réponses : 4
- Vues : 1034
plantage réseau ethernet1 M251
Bonjour,
J'ai une configuration avec un m251mese et un HMIGTO5310(connecté sur eth1) et de temps en temps le port eth1 de l'automate ne veut plus rien savoir.
Sur eth2 j'ai trois axes numériques mais aucun plantage.
Je ne peux même pas me connecter avec mon pc, je suis obligé de couper la cpu et ...
J'ai une configuration avec un m251mese et un HMIGTO5310(connecté sur eth1) et de temps en temps le port eth1 de l'automate ne veut plus rien savoir.
Sur eth2 j'ai trois axes numériques mais aucun plantage.
Je ne peux même pas me connecter avec mon pc, je suis obligé de couper la cpu et ...