Salut :)
Oui mais j'étais frileux à le faire, en fait on m'a dit de l'utiliser pour les îlots déportés Advantys et on m'a proposé de faire des read_var pour les autres équipements.
Mais je me dis que c'était peut-être dans un but pédagogique (me montrer d'autres possibilités), cela dit, je vais me ...
6 résultats trouvés
- 04 févr. 2022, 12:57
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : COM M340 et TSX P57
- Réponses : 14
- Vues : 2351
- 04 févr. 2022, 12:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : COM M340 et TSX P57
- Réponses : 14
- Vues : 2351
Re: COM M340 et TSX P57
Bonjour,
Merci beaucoup Itasoft, je serais plus serein durant ma mise en service, j'ai lu et relu l'aide Control Expert mais je n'ai pas trouvé grande satisfaction, or mis que je M340 gère 12 requêtes simultané si j'ai bien compris.
J'imagine qu'utiliser une chenillard vu le nombre d'équipements ...
- 03 févr. 2022, 11:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : COM M340 et TSX P57
- Réponses : 14
- Vues : 2351
Re: COM M340 et TSX P57
Merci beaucoup Itasoft, je serais plus serein durant ma mise en service, j'ai lu et relu l'aide Control Expert mais je n'ai pas trouvé grande satisfaction, or mis que je M340 gère 12 requêtes simultané si j'ai bien compris.
J'imagine qu'utiliser une chenillard vu le nombre d'équipements est ...
J'imagine qu'utiliser une chenillard vu le nombre d'équipements est ...
- 03 févr. 2022, 08:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : COM M340 et TSX P57
- Réponses : 14
- Vues : 2351
Re: COM M340 et TSX P57
Salut !
Oui, si la config existe bien et que l'adresse IP est configurée dans le TSX ETY PORT.
Le TSX répondra volontiers à la demande du read_var du m340.
attention a ne lancer qu'un seul read_var à la fois !!
Petite précision, je lance plusieurs read_var dans mon programme API, pour des ...
- 03 févr. 2022, 08:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : COM M340 et TSX P57
- Réponses : 14
- Vues : 2351
Re: COM M340 et TSX P57
Merci à vous deux.
Effectivement le P70 n'existe pas
En fait c'est le P57, je devais avoir autre chose en tête.
Effectivement le P70 n'existe pas
En fait c'est le P57, je devais avoir autre chose en tête.
- 02 févr. 2022, 17:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : COM M340 et TSX P57
- Réponses : 14
- Vues : 2351
COM M340 et TSX P57
Bonjour,
je cherche à récupérer deux variables sur un API TSX P70 depuis un automate M340.
Le M340 et le TSX P70 sont reliés par un port ethernet sur le même réseau, le port ethernet du TSX P70 provient d'un module supplémentaire "TSX ETY PORT".
Je ne peux pas tester actuellement mais j'ai créé ...
je cherche à récupérer deux variables sur un API TSX P70 depuis un automate M340.
Le M340 et le TSX P70 sont reliés par un port ethernet sur le même réseau, le port ethernet du TSX P70 provient d'un module supplémentaire "TSX ETY PORT".
Je ne peux pas tester actuellement mais j'ai créé ...