9 résultats trouvés

par Haribo100
06 juin 2016, 20:40
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PcVue et ABB
Réponses : 3
Vues : 3292

Re: PcVue et ABB

Je voudrai principalement savoir quelle carte réseau et quel type de protocole sélectionner lors de la création du réseau.
J'ai pu voir dans une doc que pour du Modbus TCP il faut sélectionner "Carte réseau :SCHEINDER" et "Type de protocole :XBUS-IP-MASTER", donc j'ai pu essayer cette config.
J'ai ...
par Haribo100
06 juin 2016, 19:20
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PcVue et ABB
Réponses : 3
Vues : 3292

PcVue et ABB

Bonjour,

je souhaite faire communiquer la version 11.1 de PcVue avec un automate ABB PM554-T-ETH.
Cependant pouvez-vous m'informer la configuration de la communication à utiliser, en sachant que le protocole de communication de l'automate ABB est Modbus TCP.

J'ai pu réaliser quelques tests qui ne ...
par Haribo100
06 mai 2016, 20:38
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Projet Supervision d'un parc machine
Réponses : 19
Vues : 11156

Re: Projet Supervision d'un parc machine

fish Ok merci je vais aller regarder ça.

Sinon pour les modules E/S je pense pouvoir prendre une autre marque que Scheinder. Donc si vous avez des marques à me conseiller ou même une référence de module autre que scheinder à me proposer, je suis toujours preneur.
par Haribo100
04 mai 2016, 20:18
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Projet Supervision d'un parc machine
Réponses : 19
Vues : 11156

Re: Projet Supervision d'un parc machine

En fait il n'y a pas d'automates sur les machines mais des cartes électroniques. Ces cartes ont une liaison série. Cependant je ne sais pas à quoi elle sert, de plus je n'ai pas le protocole de com.
Du coup j'ai pensé à une deuxième solution qui serait d'installer des modules d'E/S déportées afin de ...
par Haribo100
02 mai 2016, 20:11
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Projet Supervision d'un parc machine
Réponses : 19
Vues : 11156

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Salut,
la marque d'automate privilégiée serait Scheinder. Et l'entreprise possède déjà des tsx37 que je pourrai surement utiliser.
par Haribo100
26 avr. 2016, 21:18
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Projet Supervision d'un parc machine
Réponses : 19
Vues : 11156

Re: Projet Supervision d'un parc machine

MiGaNuts Ayant recontacté le constructeur, il semblerait que les interfaces série ne sont pas utilisables afin de récupérer l'état des machines. Je suis donc obligé de me tourner vers des entrées déportées.
Et sinon je me posais justement la question sur le fait que l'on puisse interroger ...
par Haribo100
25 avr. 2016, 23:12
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Projet Supervision d'un parc machine
Réponses : 19
Vues : 11156

Re: Projet Supervision d'un parc machine

En effet si les interfaces série rs485/422 des cartes étaient utilisables, un convertisseur Rs485/422 <> Rs232 ou USB suffirait. Mais je ne suis pas encore sûr de pouvoir exploiter cette interface. C'est pour cela que j'étudie une deuxième solution (Module E/S déportés...) en parallèle, qui serait ...
par Haribo100
25 avr. 2016, 21:25
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Projet Supervision d'un parc machine
Réponses : 19
Vues : 11156

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Boris87 Merci je vais pouvoir me renseigner sur les différentes références que tu m'as donné, et tu me rassures sur le fait qu'il y ait d'autres configurations similaires dans d'autres entreprises.

MiGaNuts Je suis totalement d'accord avec toi, il y a en effet une carte Electronique sur chaque ...
par Haribo100
25 avr. 2016, 18:33
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Projet Supervision d'un parc machine
Réponses : 19
Vues : 11156

Projet Supervision d'un parc machine

Bonjour,