Ca y est, on a enfin trouvé.
L'IHM prend bien l'adresse paramétrée dans le Windows7 embarqué, donc pas de problème là-dessus.
En fait, mon problème de "{Sous-ensemble [0.0 :C2] EIO} : Processus abandonné : cet outil n’est pas prêt." a été résolu en validant avec la petite coche sous l'onglet ...
14 résultats trouvés
- 23 juin 2022, 09:28
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Pas de dialogue entre l'IHM et l'automate.
- Réponses : 5
- Vues : 3065
- 21 juin 2022, 15:56
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Pas de dialogue entre l'IHM et l'automate.
- Réponses : 5
- Vues : 3065
Re: Pas de dialogue entre l'IHM et l'automate.
Bonjour, et merci de la réponse.
Actuellement, j'ai configuré l’adresse IP sur le Windows7 du magelis (pas sûr que ça serve à quelque chose, d'ailleurs), mais je n’arrive pas à savoir où la configurer dans Terminal Expert (ni dans Projet/paramètres, ni dans architecture du système/target01(IHM_CCL ...
Actuellement, j'ai configuré l’adresse IP sur le Windows7 du magelis (pas sûr que ça serve à quelque chose, d'ailleurs), mais je n’arrive pas à savoir où la configurer dans Terminal Expert (ni dans Projet/paramètres, ni dans architecture du système/target01(IHM_CCL ...
- 18 juin 2022, 13:58
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Pas de dialogue entre l'IHM et l'automate.
- Réponses : 5
- Vues : 3065
Pas de dialogue entre l'IHM et l'automate.
Bonjour,
Je rencontre un petit problème de dialogue entre mon IHM (un magelis HMIDT642 + HMIG5U2) et un automate Schneider M580.
Je suis complètement débutant et je pense que ça doit venir d'une mauvaise manip de ma part.
Je suis sur les logiciels EcoStruxure Operator Terminal Expert et Control ...
Je rencontre un petit problème de dialogue entre mon IHM (un magelis HMIDT642 + HMIG5U2) et un automate Schneider M580.
Je suis complètement débutant et je pense que ça doit venir d'une mauvaise manip de ma part.
Je suis sur les logiciels EcoStruxure Operator Terminal Expert et Control ...
- 22 avr. 2022, 23:37
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Alarme à ré-apparition
- Réponses : 15
- Vues : 2026
Re: [M580] Alarme à ré-apparition
Ok, Jambe, j'essairai de le faire pour apprendre.
Oui, itasoft, tu as raison, j'ai très mal expliqué mon problème dans le 1er poste.
J'ai essayé d'apporter toutes les données par la suite, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à synthétiser au début. C'est un peu le problème quand on ne maîtrise pas à ...
Oui, itasoft, tu as raison, j'ai très mal expliqué mon problème dans le 1er poste.
J'ai essayé d'apporter toutes les données par la suite, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à synthétiser au début. C'est un peu le problème quand on ne maîtrise pas à ...
- 22 avr. 2022, 20:49
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Alarme à ré-apparition
- Réponses : 15
- Vues : 2026
Re: [M580] Alarme à ré-apparition
IF RE(entrée1) OR RE(entrée2) THEN
SET(Clignot_Groupe_1) ;
END_IF;
if BP_PriseEnCompte_1 then
RESET(Clignot_Groupe_1);
end_if;
sous_alarme1:=(entrée1 OR entrée2) AND (Clignot_Groupe_1 and %S6 or not Clignot_Groupe_1);
@itasoft :
Je n'ai pas réussi à faire fonctionner les RE durant ma ...
- 22 avr. 2022, 20:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Alarme à ré-apparition
- Réponses : 15
- Vues : 2026
Re: [M580] Alarme à ré-apparition
Je n'ai finalement pas utilisé le système de masques (je sais que j'aurais du me forcer, mais bon, quand on le sent pas ...) mais j'ai réussi quand même (enfin apparemment en tout cas).
Du coup, j'ai utilisé R_TRIG, et c'est quand même bien plus l'idée que je me fais d'un front montant.
Du coup je ...
Du coup, j'ai utilisé R_TRIG, et c'est quand même bien plus l'idée que je me fais d'un front montant.
Du coup je ...
- 22 avr. 2022, 10:57
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Alarme à ré-apparition
- Réponses : 15
- Vues : 2026
Re: [M580] Alarme à ré-apparition
@itasoft
J'ai essayé ta méthode avec 16 variables, je pense que ça fonctionnerait, mais ça m'oblige à partir sur une gestion en mot et j'ai peur que ça finisse par me poser problème.
Comme je l'ai dit plus haut, la gestion du clignotement, de la fixation et de l'acquittement du défaut est déjà ...
J'ai essayé ta méthode avec 16 variables, je pense que ça fonctionnerait, mais ça m'oblige à partir sur une gestion en mot et j'ai peur que ça finisse par me poser problème.
Comme je l'ai dit plus haut, la gestion du clignotement, de la fixation et de l'acquittement du défaut est déjà ...
- 22 avr. 2022, 00:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Alarme à ré-apparition
- Réponses : 15
- Vues : 2026
Re: [M580] Alarme à ré-apparition
C'est une entrée TOR que j'ai filtré.
TON_1(entrée_TOR_1, TEMPO_COURTE, entrée1_filtrée) ;
Du coup, faut-il que je les regroupe en mot ?
Ca risque d'être risqué au niveau de la lisibilité, non ?
A ton avis, ma solution vaut-elle le coup d'être creusée, ou il faut mieux que j'essaie d'adapter votre ...
TON_1(entrée_TOR_1, TEMPO_COURTE, entrée1_filtrée) ;
Du coup, faut-il que je les regroupe en mot ?
Ca risque d'être risqué au niveau de la lisibilité, non ?
A ton avis, ma solution vaut-elle le coup d'être creusée, ou il faut mieux que j'essaie d'adapter votre ...
- 21 avr. 2022, 21:34
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Alarme à ré-apparition
- Réponses : 15
- Vues : 2026
Re: [M580] Alarme à ré-apparition
Bonjour à tous et merci pour vos retour.
Salut !
pour résumer tu as :
Alarme 1--|-- Sous Alarme 1 ----- Voyant défaut (ce voyant doit clignoter quand un alarme apparait même si d'autre alarmes sont déjà à 1 ? )
Alarme 2--|
Alarme 3--|
tu veux faire cela au niveau :
de l'automate (quelle ...
Salut !
pour résumer tu as :
Alarme 1--|-- Sous Alarme 1 ----- Voyant défaut (ce voyant doit clignoter quand un alarme apparait même si d'autre alarmes sont déjà à 1 ? )
Alarme 2--|
Alarme 3--|
tu veux faire cela au niveau :
de l'automate (quelle ...
- 21 avr. 2022, 16:27
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Alarme à ré-apparition
- Réponses : 15
- Vues : 2026
[M580] Alarme à ré-apparition
Bonjour,
Je dois centraliser plusieurs entrées pour faire sortir des "sous-alarmes" qui doivent à leur tour faire apparaître une alarme regroupée.
Cette alarme regroupée doit être à ré-apparition, c'est à dire que sur un front montant, elle se met à clignoter. Après avoir pris en compte le défaut ...
Je dois centraliser plusieurs entrées pour faire sortir des "sous-alarmes" qui doivent à leur tour faire apparaître une alarme regroupée.
Cette alarme regroupée doit être à ré-apparition, c'est à dire que sur un front montant, elle se met à clignoter. Après avoir pris en compte le défaut ...