Bonjour, je recherche un automaticien qui manipule bien le modbus RS485. si vous avez un peu de temps a me consacré. je suis preneur.
TEL 0612143514 Mario.
4 résultats trouvés
- 10 avr. 2022, 01:24
- Forum : Professionnel - Sous traitance et autre...
- Sujet : Disponibilité
- Réponses : 1
- Vues : 6319
- 10 avr. 2022, 01:19
- Forum : Réseaux
- Sujet : SOS modbus
- Réponses : 24
- Vues : 15661
Re: SOS modbus
bonjour à vous tous,
Je suis toujours en galère avec ces compteurs.
Voila c'est des compteurs de marque CONTAX c'est le DTRI MM 80A raccordement direct et je dois modifier l'adresse modbus de ce compteur qui est d'origine les trois derniers chiffre du numéro de série de ce compteur alors je l ...
Je suis toujours en galère avec ces compteurs.
Voila c'est des compteurs de marque CONTAX c'est le DTRI MM 80A raccordement direct et je dois modifier l'adresse modbus de ce compteur qui est d'origine les trois derniers chiffre du numéro de série de ce compteur alors je l ...
- 24 mars 2022, 07:46
- Forum : Réseaux
- Sujet : SOS modbus
- Réponses : 24
- Vues : 15661
Re: SOS modbus
Bonjour et merci d'avance, je dois changer l'adresse modbus du compteur CONTAX D tri MM ref 031333 MCI qui est un compteur modbus. j'ai la valeur du registre de l'adresse modbus car j'ai la table modbus et c'est registre 2 je dois mettre l'adresse 001 et d'usine ce sont les trois derniers chiffres ...
- 23 mars 2022, 20:07
- Forum : Réseaux
- Sujet : SOS modbus
- Réponses : 24
- Vues : 15661
SOS modbus
Bonjour je dois changer l'adresse modbus de certains compteurs a l'aide d'une clé USB/RS 485 et le logiciel Doctor modbus et je n'y arrive pas il me prends les modifications mais s'efface et je devrais pouvoir des valeurs et la rien. je dois pas tout bien faire mais je suis connecter. je devrais au ...