16 résultats trouvés

par toma2411
29 juil. 2022, 15:42
Forum : Réseaux
Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Réponses : 12
Vues : 4584

Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS


Salut !

on ne sais toujours pas si c'est du RS485 ou du TCP.

on devine que 2 'maitres' sur le même réseau , cela passe forcément par du TCP ou bien une passerelle multimaitre.

les automates sont soir 'maitre', soit 'esclave', mais pas les deux sur un réseau MODBUS (RTU ou TCP).

par contre il ...
par toma2411
29 juil. 2022, 14:25
Forum : Réseaux
Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Réponses : 12
Vues : 4584

Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS

Je n'avais pas pensé à cette solution en effet, cependant si mes deux maitres ont le même délais inter-trames ils vont aller chercher l'info au même moment sur mon esclave, le problème reste (dans la théorie) le même. Je vais quand même tenter de toute façon.

J'avais sinon pensé à faire en sorte qu ...
par toma2411
28 juil. 2022, 08:12
Forum : Réseaux
Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Réponses : 12
Vues : 4584

Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS

Client/Maitre: Modicon M214
Esclave : Securidys 816 de marque TLV Healthcare

Lorsque 1 automate est sur le réseau cela fonctionne, cependant dès que je connecte le deuxième automate sur le réseau je perd la communication.
par toma2411
27 juil. 2022, 15:25
Forum : Réseaux
Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Réponses : 12
Vues : 4584

Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS

Milles excuses je débute dans le domaine,

Selon vous les deux clients sur le même réseau peuvent récupérer le même registre sur un unique serveur sans conflit ?
par toma2411
27 juil. 2022, 14:07
Forum : Réseaux
Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Réponses : 12
Vues : 4584

Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS

Bonjour,

Voici ma configuration :

J'ai actuellement 2 automate M241 maitres dialoguant avec leurs esclaves sur le même réseau.

Cependant j'ai un esclave qui est commun aux deux maitres, je dois lire des valeurs de cet esclave pour les renvoyer sur les 2 maitres.

J'ai essayé ce cas de figure mais ...
par toma2411
28 juin 2022, 09:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Pas de com RS485
Réponses : 0
Vues : 487

[Ecostruxure Machine Expert] Pas de com RS485

Bonjour,

Je souhaite faire communiquer mon M241 avec un équipement compatible via la liaison série en utilisant le protocole Modbus RTU.

Mon câblage semble bon puisque ma LED SL2 sur mon automate clignote bien.

Cependant lorsque je fais la liaison en ligne un triangle orange apparait près de mon ...
par toma2411
10 juin 2022, 13:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Erreur de com RS485
Réponses : 0
Vues : 544

[Ecostruxure Machine Expert] Erreur de com RS485

Bonjour,

Configuration :

Automate : M241 (TM241CE24R)
Equipement RS485 : Contrôleur permanent d'isolement

Voici mon objectif :

Je souhaite récupérer des valeurs (Seuil Fault voir capture) via la liaison série de mon m241, le câblage est ok puisque mon automate à le voyant SL2 qui clignote ...
par toma2411
29 avr. 2022, 12:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP
Réponses : 2
Vues : 921

Re: [M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP

Oui,

J'ai finalement résolu le problème, le soucis ce situait au niveau des adresses modbus qui n'étaient pas les bonnes.
par toma2411
28 avr. 2022, 14:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP
Réponses : 2
Vues : 921

[M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP

Bonjour,

Configuration : M241 (169.254.150.17)
Contrôleur Modbus TCP/IP : INTESIS INMBSDAL1280200 (Traducteur Modbus - DALI) (169.254.150.57)

Problème :

Ce message s'affiche ainsi qu'un triangle rouge voir capture.

https://live.staticflickr.com/65535/52035687703_d0e7a8d3e5_c.jpg

Je n'arrive ...
par toma2411
27 avr. 2022, 16:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Conversion WORD vers REAL
Réponses : 7
Vues : 2686

Re: [Ecostruxure Machine Expert] Conversion WORD vers REAL

Merci !

J'ai installé le programme pour simuler un équipement esclave et il détecte bien le M241, cependant lorsque j'envoie une trame à mon automate je ne reçois rien pourtant je suis bien sur le bon registre.