16 résultats trouvés
- 29 juil. 2022, 15:42
- Forum : Réseaux
- Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
- Réponses : 12
- Vues : 4584
Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Salut !
on ne sais toujours pas si c'est du RS485 ou du TCP.
on devine que 2 'maitres' sur le même réseau , cela passe forcément par du TCP ou bien une passerelle multimaitre.
les automates sont soir 'maitre', soit 'esclave', mais pas les deux sur un réseau MODBUS (RTU ou TCP).
par contre il ...
- 29 juil. 2022, 14:25
- Forum : Réseaux
- Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
- Réponses : 12
- Vues : 4584
Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Je n'avais pas pensé à cette solution en effet, cependant si mes deux maitres ont le même délais inter-trames ils vont aller chercher l'info au même moment sur mon esclave, le problème reste (dans la théorie) le même. Je vais quand même tenter de toute façon.
J'avais sinon pensé à faire en sorte qu ...
J'avais sinon pensé à faire en sorte qu ...
- 28 juil. 2022, 08:12
- Forum : Réseaux
- Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
- Réponses : 12
- Vues : 4584
Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Client/Maitre: Modicon M214
Esclave : Securidys 816 de marque TLV Healthcare
Lorsque 1 automate est sur le réseau cela fonctionne, cependant dès que je connecte le deuxième automate sur le réseau je perd la communication.
Esclave : Securidys 816 de marque TLV Healthcare
Lorsque 1 automate est sur le réseau cela fonctionne, cependant dès que je connecte le deuxième automate sur le réseau je perd la communication.
- 27 juil. 2022, 15:25
- Forum : Réseaux
- Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
- Réponses : 12
- Vues : 4584
Re: Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Milles excuses je débute dans le domaine,
Selon vous les deux clients sur le même réseau peuvent récupérer le même registre sur un unique serveur sans conflit ?
Selon vous les deux clients sur le même réseau peuvent récupérer le même registre sur un unique serveur sans conflit ?
- 27 juil. 2022, 14:07
- Forum : Réseaux
- Sujet : Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
- Réponses : 12
- Vues : 4584
Récuperer la même information sur 2 équipements MODBUS
Bonjour,
Voici ma configuration :
J'ai actuellement 2 automate M241 maitres dialoguant avec leurs esclaves sur le même réseau.
Cependant j'ai un esclave qui est commun aux deux maitres, je dois lire des valeurs de cet esclave pour les renvoyer sur les 2 maitres.
J'ai essayé ce cas de figure mais ...
Voici ma configuration :
J'ai actuellement 2 automate M241 maitres dialoguant avec leurs esclaves sur le même réseau.
Cependant j'ai un esclave qui est commun aux deux maitres, je dois lire des valeurs de cet esclave pour les renvoyer sur les 2 maitres.
J'ai essayé ce cas de figure mais ...
- 28 juin 2022, 09:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Pas de com RS485
- Réponses : 0
- Vues : 487
[Ecostruxure Machine Expert] Pas de com RS485
Bonjour,
Je souhaite faire communiquer mon M241 avec un équipement compatible via la liaison série en utilisant le protocole Modbus RTU.
Mon câblage semble bon puisque ma LED SL2 sur mon automate clignote bien.
Cependant lorsque je fais la liaison en ligne un triangle orange apparait près de mon ...
Je souhaite faire communiquer mon M241 avec un équipement compatible via la liaison série en utilisant le protocole Modbus RTU.
Mon câblage semble bon puisque ma LED SL2 sur mon automate clignote bien.
Cependant lorsque je fais la liaison en ligne un triangle orange apparait près de mon ...
- 10 juin 2022, 13:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Erreur de com RS485
- Réponses : 0
- Vues : 544
[Ecostruxure Machine Expert] Erreur de com RS485
Bonjour,
Configuration :
Automate : M241 (TM241CE24R)
Equipement RS485 : Contrôleur permanent d'isolement
Voici mon objectif :
Je souhaite récupérer des valeurs (Seuil Fault voir capture) via la liaison série de mon m241, le câblage est ok puisque mon automate à le voyant SL2 qui clignote ...
Configuration :
Automate : M241 (TM241CE24R)
Equipement RS485 : Contrôleur permanent d'isolement
Voici mon objectif :
Je souhaite récupérer des valeurs (Seuil Fault voir capture) via la liaison série de mon m241, le câblage est ok puisque mon automate à le voyant SL2 qui clignote ...
- 29 avr. 2022, 12:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP
- Réponses : 2
- Vues : 921
Re: [M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP
Oui,
J'ai finalement résolu le problème, le soucis ce situait au niveau des adresses modbus qui n'étaient pas les bonnes.
J'ai finalement résolu le problème, le soucis ce situait au niveau des adresses modbus qui n'étaient pas les bonnes.
- 28 avr. 2022, 14:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP
- Réponses : 2
- Vues : 921
[M241] Problème de communication entre M241 et Contrôleur TCP/IP
Bonjour,
Configuration : M241 (169.254.150.17)
Contrôleur Modbus TCP/IP : INTESIS INMBSDAL1280200 (Traducteur Modbus - DALI) (169.254.150.57)
Problème :
Ce message s'affiche ainsi qu'un triangle rouge voir capture.
https://live.staticflickr.com/65535/52035687703_d0e7a8d3e5_c.jpg
Je n'arrive ...
Configuration : M241 (169.254.150.17)
Contrôleur Modbus TCP/IP : INTESIS INMBSDAL1280200 (Traducteur Modbus - DALI) (169.254.150.57)
Problème :
Ce message s'affiche ainsi qu'un triangle rouge voir capture.
https://live.staticflickr.com/65535/52035687703_d0e7a8d3e5_c.jpg
Je n'arrive ...
- 27 avr. 2022, 16:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Conversion WORD vers REAL
- Réponses : 7
- Vues : 2686
Re: [Ecostruxure Machine Expert] Conversion WORD vers REAL
Merci !
J'ai installé le programme pour simuler un équipement esclave et il détecte bien le M241, cependant lorsque j'envoie une trame à mon automate je ne reçois rien pourtant je suis bien sur le bon registre.
J'ai remarqué que sur Machine Expert j'avais le message (a peu près) suivant sur mes ...
J'ai installé le programme pour simuler un équipement esclave et il détecte bien le M241, cependant lorsque j'envoie une trame à mon automate je ne reçois rien pourtant je suis bien sur le bon registre.
J'ai remarqué que sur Machine Expert j'avais le message (a peu près) suivant sur mes ...