2 résultats trouvés
- 18 mai 2022, 00:26
- Forum : Etudiants - Exercices et avis...
- Sujet : Adresse de l'automate non valide et activer l'option réseaux multiples sur Unity PRO XL
- Réponses : 6
- Vues : 11295
Re: Adresse de l'automate non valide et activer l'option réseaux multiples sur Unity PRO XL
Ajoutant à ce que les autres ont mentionné il faut aussi voir si un autre logiciel utilise le même port que le port utilisé par unity Pro "le port 502", parce que dans mon cas j'utilise le logiciel KEPServer et il utilise le port "502" c'est pour cela j'ai tombé dans ce problème. Aussi que il faut ...
- 07 mai 2022, 18:40
- Forum : Etudiants - Exercices et avis...
- Sujet : Adresse de l'automate non valide et activer l'option réseaux multiples sur Unity PRO XL
- Réponses : 6
- Vues : 11295
Re: Adresse de l'automate non valide et activer l'option réseaux multiples sur Unity PRO XL
slt,
SVP, j'ai rencontré le même problème mais j'arrive pas à le résolu. j'ai essayé de suivre les étapes que vous avez décrit au dessus mais si je lance la connexion le même message apparaît.
SVP, j'ai rencontré le même problème mais j'arrive pas à le résolu. j'ai essayé de suivre les étapes que vous avez décrit au dessus mais si je lance la connexion le même message apparaît.