42 résultats trouvés
- 07 juil. 2022, 14:20
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Communication Radio DX80DR2M-H-13680
- Réponses : 6
- Vues : 827
- 07 juil. 2022, 14:15
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Communication Radio DX80DR2M-H-13680
- Réponses : 6
- Vues : 827
Re: Communication Radio DX80DR2M-H-13680
Bonjour,
J'ai fait le montage pour le test. Mais la connexion ne s'établit pas entre le PC et la radio (fichier joint).
Le câble usb/rs232 marche bien, le port de communication série est reconnu par le PC.
J'ai fait le montage pour le test. Mais la connexion ne s'établit pas entre le PC et la radio (fichier joint).
Le câble usb/rs232 marche bien, le port de communication série est reconnu par le PC.
- 05 juil. 2022, 18:26
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Communication Radio DX80DR2M-H-13680
- Réponses : 6
- Vues : 827
Re: Communication Radio DX80DR2M-H-13680
Bonjour M. , Merci pour le retour Pour la première observation, j'ai essayé de forcer le routage vers la radio repeater mais, elle ne se connecte toujours pas. Pour la seconde observation, oui j'ai dissocié la radio du réseau. Maintenant, comment l'associer de nouveau. Dans notre système, nous n'avo...
- 04 juil. 2022, 12:27
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Communication Radio DX80DR2M-H-13680
- Réponses : 6
- Vues : 827
Communication Radio DX80DR2M-H-13680
Bonjour, Nous avons un système de réseau wifi constitué par des radios DX80DR2M-H-13680 master, repeater et slave. Pendant un test en atelier sur l'une des radios, nous avons les paramètres suivants : *Run-PADR-2841-DADR-8778-DEST-DRDSCT-DEV-SLAVE-RCVD-0-SENT-0 Notons que l'adresse parent est 00000,...
- 07 juin 2022, 10:24
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
- Réponses : 13
- Vues : 2243
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Bonjour mon frère,
Le problème est finalement résolu. Je n'ai plus les "nan". Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Permettez moi de vous revenir si besoin.
Le problème est finalement résolu. Je n'ai plus les "nan". Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Permettez moi de vous revenir si besoin.
- 31 mai 2022, 16:38
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
- Réponses : 13
- Vues : 2243
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
C’est que je te demandais dans ma toute première réponse comment tu mesurais. Il faut avec ton étalon que tu mettes ta sonde pt100 dans un bain à 0°C, tu laisses un peu de temps pour que tout s’équilibre puis tu valides le point 1. Ensuite Tu recommences dans un bain à 60°C, tu laisses ta sonde s’é...
- 31 mai 2022, 13:51
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
- Réponses : 13
- Vues : 2243
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
C’est bien ce qu’il me semblait, tu as mis exactement les mêmes valeurs pour le point 1 et 2, ton appareil ne peut pas faire une extrapolation avec 2 fois le même points. Pour vérifier mets déjà une valeur plus petite au point 2 tu verras déjà un comportement meilleur. Ok, seulement, je ne sais pas...
- 27 mai 2022, 10:45
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
- Réponses : 13
- Vues : 2243
- 24 mai 2022, 17:11
- Forum : Section hard
- Sujet : Banner MultiHop Radio
- Réponses : 0
- Vues : 667
Banner MultiHop Radio
Bonjour, Nous avons un système des radars (produit E&H) qui recueillent les niveaux des produits dans les tanks. Ces données sont envoyées via les NXA à la supervision par des radios DX80DR2M-H-13680. 1) Il arrive dès fois après une manœuvre OFF/ON de l'alimentation des radars que les données di...
- 19 mai 2022, 15:26
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
- Réponses : 13
- Vues : 2243
Re: Calibrage Pt 100 à partir d'un calculateur Summit
Il ne s’agit pas de renseigner les 2 points à la volée pour que ça fonctionne, tu ne réponds pas à ma question : et comment tu les mesures? J'ai la température réelle (étalon) par un autre moyen, pour moi lorsque j'entre les valeurs des points 1 et 2, le résultat doit être proche de la valeur cherc...