44 résultats trouvés
Aller à la recherche avancée
- par Kossi
- 23 août 2024, 11:02
- Forum : Mesures
- Sujet : Vanne colmatée
- Réponses : 5
- Vues : 5939
Jambe a écrit : ↑22 août 2024, 19:10
Bonjour,
il faut utiliser un traceur pour maintenir la vanne chaude.
Merci pour votre retour.
Je doute fort qu'on puisse chauffer une vanne sous tension (électrovanne) avec des circuits électroniques.
- par Kossi
- 22 août 2024, 17:07
- Forum : Mesures
- Sujet : Vanne colmatée
- Réponses : 5
- Vues : 5939
Bonjour,
Je rencontre un problème dans mon unité de production que je voudrais partager avec vous.
Il s'agit du comptage de chargement des produits petroliers dans les camions. Notre système de comptage comporte un groupe (mesureur volumétrique à palette), d'un filtre, d'une vanne d'autorisation ...
- par Kossi
- 16 août 2023, 10:11
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Tunnel VPN
- Réponses : 3
- Vues : 1440
Bonjour,
Je suis sur un projet de réalisation d'accès par internet à un réseau privé. Nous voulons acceder aux applications webs de ce réseau privé depuis nos maisons par internet. Noté que nous n'avons pas un budget pour d'éventuel hébergement. Budget = 0 pour le projet.
J'ai opté pour un canal ...
- par Kossi
- 14 août 2023, 17:46
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Tunnel VPN
- Réponses : 3
- Vues : 1440
Bonjour,
Je suis sur un projet de réalisation d'accès par internet à un réseau privé. Nous voulons acceder aux applications webs de ce réseau privé depuis nos maisons par internet. Noté que nous n'avons pas un budget pour d'éventuel hébergement. Budget = 0 pour le projet.
J'ai opté pour un canal VPN ...
- par Kossi
- 04 juil. 2023, 09:44
- Forum : Mesures
- Sujet : Débitmètre ALTOSONIC III
- Réponses : 4
- Vues : 6722
Si vous en êtes venu à dessouder et remplacer des composants électroniques c’est déjà pas anodin.
Êtes vous sur qu’il n’y a pas d’autre composants HS (condensateurs, diodes etc…)?
C'est ce que je compte refaire
La mesure de tension sur les régulateurs est faite comment? Au multimètre c’est pas ...
- par Kossi
- 30 juin 2023, 16:35
- Forum : Mesures
- Sujet : Débitmètre ALTOSONIC III
- Réponses : 4
- Vues : 6722
Béryl a écrit : ↑30 juin 2023, 14:06
Difficile de répondre dans l'état !
Que donnent les mesures de tension en aval des régulateurs ?
Le paramétrage est-il sûr ?
C'est difficile pour moi aussi de voir clair.
Le paramétrage est bon et les tensions aux bornes de ces régulateurs sont bonnes aussi.
- par Kossi
- 30 juin 2023, 12:11
- Forum : Mesures
- Sujet : Débitmètre ALTOSONIC III
- Réponses : 4
- Vues : 6722
Bonjour,
Je demande conseil pour un débitmètre Altosonic III qui donne un debit égale à la moitié du débit normal.
Ce débitmètre entre temps ne débitait plus du tout. Après changement des régulateurs de tension LM3578 et TL 317, le débitmètre débite mais à moitié.
Exple : Au lieu de 600 m3/h, il ...
- par Kossi
- 13 juin 2023, 11:16
- Forum : Section hard
- Sujet : Regulateur et onduleur en série
- Réponses : 7
- Vues : 6791
philou77 a écrit : ↑12 juin 2023, 18:20
salut !
et puis c'est quoi l 'alim ?
et puis t'as vérifié avec un ampèremètre le courant consommé ?
et puis t'as vérifié la gueule de ta tension en sortie d'onduleur avec un oscilloscope ?
L'alimentation est un convertisseur AC/DC, 220V AC/24V DC