109 résultats trouvés

par psytoon
06 mars 2026, 15:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : So machine codage d'une sortie analogique sur 2 BYTE
Réponses : 4
Vues : 730

Re: So machine codage d'une sortie analogique sur 2 BYTE

Bonjour merci pour ton retour mais dans mon cas la transformationd ema valeur réelle ne repose pas sur son format.
Je m'explique je dois transformer la valeur réelle (32 bits exposant, signe,mantisse) dans 2 BYTE chacun de 8 octets
1 BYTE permet d'envoyer oa la sortie analogique une valeur de 0 à 19 ...
par psytoon
04 mars 2026, 16:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : So machine codage d'une sortie analogique sur 2 BYTE
Réponses : 4
Vues : 730

So machine codage d'une sortie analogique sur 2 BYTE

Bonjour
j'ai un TM241 que je programme avec so machine V14.1. Il est en communication par réseau Ehernet/ip avec une station WAGO.
Sur cette station j'ai un module de sortie analogique 750-755
Le problème c'est je sors d'une boite fonctionnelle de mise à l'échelle (Fb_scaling) une valeur au format ...
par psytoon
15 janv. 2026, 20:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M241 intégration coupleur wago 750-363 avec So Machine
Réponses : 1
Vues : 774

Re: M241 intégration coupleur wago 750-363 avec So Machine

Bonjour j'ai avancé du coup j'ai le 750-363 présent dans la configuration des équipements.
Maintenant je ne sais pas comment récupérer les données que je vais lire sur les différentes cartes en particulier une entrée analogique.
J'ai créé une connexion "class1-exclusive owner" dans le mappage des E ...
par psytoon
15 déc. 2025, 09:41
Forum : Section soft
Sujet : Alternative aux machines virtuelles
Réponses : 11
Vues : 5577

Re: Alternative aux machines virtuelles

sisi ca existe il faut passer dans les ecgerches google les items concernant l'aspect juridiques après il y a des tags sur la virtualisation
par psytoon
12 déc. 2025, 18:55
Forum : Section soft
Sujet : Alternative aux machines virtuelles
Réponses : 11
Vues : 5577

Re: Alternative aux machines virtuelles

ok merci pour vos avis je vais donc me mettre à la virtual box
par psytoon
12 déc. 2025, 17:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M241 intégration coupleur wago 750-363 avec So Machine
Réponses : 1
Vues : 774

M241 intégration coupleur wago 750-363 avec So Machine

Bonjour

réaliser la communication entre les appareils est souvent fastidieux. Je demande votre aide.
Sous So machine V4.3 j'ai un M241 TM241CEC24R il a un port Ethernet et j'ai importé le fichier EDS du coupleur EtherNet/IP 750-363.
Maintenant je veux le faire apparaître comme équipement dans ...
par psytoon
12 déc. 2025, 12:08
Forum : Section soft
Sujet : Alternative aux machines virtuelles
Réponses : 11
Vues : 5577

Re: Alternative aux machines virtuelles

Merci pour vos retours.
Je suis dans le cas de Bernardo59 mes clients ont des versions différentes et j'interviens chez eux aléatoirement.
Du coup Bernardo59 tu utilises une VM avec un logiciel open source. J'en ai déjà ... de gérer les licences de control expert et vijéo.

Sinon itasoft quel ...
par psytoon
11 déc. 2025, 16:10
Forum : Section soft
Sujet : Alternative aux machines virtuelles
Réponses : 11
Vues : 5577

Re: Alternative aux machines virtuelles

Bonjour je complète ce sujet mais je ne cherche pas forcément une alternative.
Voilà tout simplement il me faut un logiciel de machine virtuel stable et opensource pour gérer uniquement des versions différentes de controlexpert.
Je réccupère des applications et j'en ai en 14.1 d'autres en 15.3 puis ...
par psytoon
02 oct. 2025, 18:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perte entrée sortie module STB
Réponses : 15
Vues : 5220

Re: Perte entrée sortie module STB

Bonsoir

je dis que c'est daubé parce qu'il faut une nouvelle fois un PC sous win 95 ???? avec une version spécifique de l'internet pour communiquer ca devient très lourd.
Bon on s'en est sorti on a crée sur le switch manageable un VLAN spécial pour l'écran vidéo déporté. Merci pour votre ...
par psytoon
18 sept. 2025, 11:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Perte entrée sortie module STB
Réponses : 15
Vues : 5220

Re: Perte entrée sortie module STB

Bonjour
merci pour les informations. C'est daubé leur STB. Donc c'est bien cela ils sont en DHCP; du coup j'ai mon KVM qui lui attribue une adresse en plus de celle écrite par l'automate.
Je vais pas entrer une adresse fixe sur le STB car si à l'avenir je dois effectuer un changement oups faut ...