Re,
C'est bon problème réglé. Dans le navigateur de DTM, requête du STB la période de répétition était réglé à 300ms. Je l'ai mis à 60ms et là je vois bien toutes mes bascules.
Je vous remercie tous pour vos réponses!
8 résultats trouvés
- 12 mars 2025, 11:34
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vitesse de lecture ETOR STB
- Réponses : 7
- Vues : 595
- 12 mars 2025, 08:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vitesse de lecture ETOR STB
- Réponses : 7
- Vues : 595
Re: Vitesse de lecture ETOR STB
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
La période de répétition du STB dans le M580 est paramétré à 300ms. Je vais bouger cette valeur. Si ça ne fonctionne pas j'essayerai la tempo puis la carte de comptage STB.
En vous remerciant.
Merci pour vos réponses.
La période de répétition du STB dans le M580 est paramétré à 300ms. Je vais bouger cette valeur. Si ça ne fonctionne pas j'essayerai la tempo puis la carte de comptage STB.
En vous remerciant.
- 11 mars 2025, 16:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Vitesse de lecture ETOR STB
- Réponses : 7
- Vues : 595
Vitesse de lecture ETOR STB
Bonjour,
Je vous explique mon problème. J'ai un pluviomètre à bascule sur mon usine. Je récupère les bascules sur une entrée TOR d'un STB2212. Le problème est que la bascule est parfois trop rapide et l'automate (M580) n'a pas le temps de voir l'entrée active. Je n'incrémente donc pas toujours à ...
Je vous explique mon problème. J'ai un pluviomètre à bascule sur mon usine. Je récupère les bascules sur une entrée TOR d'un STB2212. Le problème est que la bascule est parfois trop rapide et l'automate (M580) n'a pas le temps de voir l'entrée active. Je n'incrémente donc pas toujours à ...
- 18 oct. 2024, 12:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Redondance M580 version firmware différence
- Réponses : 2
- Vues : 763
Re: Redondance M580 version firmware différence
Merci pour cette solution. J'ai appliqué la procédure j'ai maintenant l'API B en RUN Principal.
Quand le programme est dans l'API A en STOP il voit l'API mais c'est au passage en RUN qu'il voit l'API avec un programme différent et en STOP.
Je vais continuer mes recherches et vous tiendrez au ...
Quand le programme est dans l'API A en STOP il voit l'API mais c'est au passage en RUN qu'il voit l'API avec un programme différent et en STOP.
Je vais continuer mes recherches et vous tiendrez au ...
- 18 oct. 2024, 09:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Redondance M580 version firmware différence
- Réponses : 2
- Vues : 763
Redondance M580 version firmware différence
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec un M580 redondant BMEH582040 qui est tombé en panne. J'ai changé la CPU mais les versions des 2 CPU ne sont pas les même. L'ancienne est en 2.13 et la nouvelle en 4.20. Les programmes dans les 2 CPU sont identiques. Malheureusement je n'arrive pas à récupéré la ...
J'ai un problème avec un M580 redondant BMEH582040 qui est tombé en panne. J'ai changé la CPU mais les versions des 2 CPU ne sont pas les même. L'ancienne est en 2.13 et la nouvelle en 4.20. Les programmes dans les 2 CPU sont identiques. Malheureusement je n'arrive pas à récupéré la ...
- 06 oct. 2022, 13:41
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet
- Réponses : 5
- Vues : 1419
Re: [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet
Re,
Je vous informe que j'ai réussi en ajoutant la commande CIMWAY("ON").
Je vous remercie encore. Bonne journée.
Je vous informe que j'ai réussi en ajoutant la commande CIMWAY("ON").
Je vous remercie encore. Bonne journée.
- 06 oct. 2022, 11:06
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet
- Réponses : 5
- Vues : 1419
Re: [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet
Bonjour,
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais essayer le code au démarrage. Les cases de l’initialisation au démarrage sont bien activées. J’avoue que je n'ai pas regardé le nombre de protocoles que je peux avoir avec notre licence.
Je vous remercie encore.
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais essayer le code au démarrage. Les cases de l’initialisation au démarrage sont bien activées. J’avoue que je n'ai pas regardé le nombre de protocoles que je peux avoir avec notre licence.
Je vous remercie encore.
- 05 oct. 2022, 15:26
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : [PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet
- Réponses : 5
- Vues : 1419
[PCVue] Demarrer communication Ethernet au demarrage du projet
Bonjour,
Sur la supervision de mon usine nous avons installé un automate twido. J'arrive à le faire communiquer avec PC vue 11.1 mais je suis obligé d'aller dans Configuration=>Communication=>Equipement et de démarrer manuellement la communication après le démarrage de la supervision. De ce fait ...
Sur la supervision de mon usine nous avons installé un automate twido. J'arrive à le faire communiquer avec PC vue 11.1 mais je suis obligé d'aller dans Configuration=>Communication=>Equipement et de démarrer manuellement la communication après le démarrage de la supervision. De ce fait ...