71 résultats trouvés

par rpred
31 oct. 2022, 11:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Dans tous les cas je dois refaire l'adressage des entrées/sorties ;)
par rpred
31 oct. 2022, 10:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:51 OUI tout à fait
sinon ma procédure pour migration vers M580 ne marche pas avec des E/S déportés sur bus RIO
J'ai l'avantage qu'il n'y ai pas de tempo, on verra lorsque je passerai en licence XL comment la conversion se fait...
par rpred
31 oct. 2022, 10:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:44 Bon finalement =S= à raison les câbles de liaisons pour le M580 ne dépassent pas 10 M contrairement à 100 M sur Premium
Ca explique l'utilisation du bus EIO!
par rpred
31 oct. 2022, 10:38
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:36 le cable de liaison entre racks TSX CBY xxxx peut faire 100 Mètres maxi, ya plus de 100 m chez toi ?
Aucune idée, probablement pas puisque ça fonctionne!
par rpred
31 oct. 2022, 10:18
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 10:15 Slts,
C’est pas du déporté mais du local, déporté c’est sur des longues distances, sur le M580 ça donne ça,
--------clic zoom---------------
01.JPG
Je te confirme qu'ils sont déporté, ils ne sont pas dans la même armoire, et pourtant c'est bien cette configuration :?
par rpred
31 oct. 2022, 10:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

slts, déportés à quelle distance ? c'est pas une configuration de ce type alors ? --------------- 03.JPG Ca y ressemble très fortement, mais le professionnel Schneider m'a fait une ébauche de ce à quoi ca devait ressembler et il utilisait bien le bus EIO Il avait utilisé des stations distantes X80
par rpred
31 oct. 2022, 09:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 31 oct. 2022, 09:10 slts,
c'est des racks déportés ? car sur le M580 ils tu les as mis sur sur le bus RIO ?
Oui ils sont déportés
par rpred
31 oct. 2022, 08:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 30 oct. 2022, 17:11 slts,
quelle est la référence exacte de l'automate Premium ?
Ce sont des TSX 572623 avec 3 racks affilié (4 en tout)
par rpred
30 oct. 2022, 15:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

sinced a écrit : 29 oct. 2022, 00:49
rpred a écrit : 27 oct. 2022, 16:34
itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 16:30 slts,
c'est pas normal, à moins que ça as un rapport avec la version ou la licence ?
J'utilise control expert avec une licence L pour la version 15.2...
Tu dois etre au moins en XL
C'est ce que je redoutais... Merci a tous pour vos réponses!
par rpred
27 oct. 2022, 16:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5809

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 27 oct. 2022, 16:30 slts,
c'est pas normal, à moins que ça as un rapport avec la version ou la licence ?
J'utilise control expert avec une licence L pour la version 15.2...