26 résultats trouvés
- 22 oct. 2025, 17:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP
- Réponses : 1
- Vues : 613
Re: ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP
Re, j'ai trouvé cela venait du reset de la comm via le bit système.. Pas d'envoi de commande (même un reset defaut var) pendant la réinitialisation (logique). Problème réglé en 2s.
- 22 oct. 2025, 07:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication Modbus TCP ATV320/M251
- Réponses : 4
- Vues : 1711
Re: Communication Modbus TCP ATV320/M251
Je précise que l'histoire des %MW0 / %MW100 c est juste pour le dtm de modbus generic côté control Expert ... donc c'est bien par les %IW / %QW que tes registres passent. Ce sont eux les points d'entrée et de sortie.
- 22 oct. 2025, 07:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication Modbus TCP ATV320/M251
- Réponses : 4
- Vues : 1711
Re: Communication Modbus TCP ATV320/M251
Bonjour,
C'est pas comme ça qu'on utilise l'IOSCANNER c'est beaucoup plus simple que ça.
Voir ici par exemple : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA301780/
1) Paramétrage SoMove
Déjà côté Variateur, il faut que tout soit bien configuré et notamment les Inputs/Outputs du Scanner.
Par exemple j ...
C'est pas comme ça qu'on utilise l'IOSCANNER c'est beaucoup plus simple que ça.
Voir ici par exemple : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA301780/
1) Paramétrage SoMove
Déjà côté Variateur, il faut que tout soit bien configuré et notamment les Inputs/Outputs du Scanner.
Par exemple j ...
- 21 oct. 2025, 23:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP
- Réponses : 1
- Vues : 613
ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP
Bonjour à tous,
Je fais appel à vous car je rencontre un défaut étrange sur un ATV320 équipé d’un VW3A3616 (carte Modbus TCP - Ethernet/IP).
Côté API, j’utilise un M221 avec l’entrée ETH1 configurée en tant que :
API :
Tâche maître en scrutation normale libre (env. 1ms)
Port ETH1 :
Mode ...
Je fais appel à vous car je rencontre un défaut étrange sur un ATV320 équipé d’un VW3A3616 (carte Modbus TCP - Ethernet/IP).
Côté API, j’utilise un M221 avec l’entrée ETH1 configurée en tant que :
API :
Tâche maître en scrutation normale libre (env. 1ms)
Port ETH1 :
Mode ...
- 08 oct. 2025, 18:27
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
- Réponses : 6
- Vues : 1211
Re: [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Bonjour,
Je suis d accord avec vous.
Mais pour régler cette tempo, j'ai codé quelques lignes pour mesurer le délai écoulé entre la commande et la mise en mouvement effective. Et vu que je suis en boucle ouverte j'ai pas de précision sur la Rampe effective. Donc il me fallait un bloc pour mesurer ...
Je suis d accord avec vous.
Mais pour régler cette tempo, j'ai codé quelques lignes pour mesurer le délai écoulé entre la commande et la mise en mouvement effective. Et vu que je suis en boucle ouverte j'ai pas de précision sur la Rampe effective. Donc il me fallait un bloc pour mesurer ...
- 08 oct. 2025, 12:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
- Réponses : 6
- Vues : 1211
Re: [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Bonjour,
Je reviens vers vous. La valeur de scrutation n'est pas une valeur correcte (j'ai Schneider qui inspecte le défaut pour l'expliquer). Peut être que ce n'est pas la durée totale d'un cycle je reviendrai vers vous ...
En attendant j'utilise une horloge à 10ms pour le comptage et un ...
Je reviens vers vous. La valeur de scrutation n'est pas une valeur correcte (j'ai Schneider qui inspecte le défaut pour l'expliquer). Peut être que ce n'est pas la durée totale d'un cycle je reviendrai vers vous ...
En attendant j'utilise une horloge à 10ms pour le comptage et un ...
- 07 oct. 2025, 20:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
- Réponses : 6
- Vues : 1211
Re: [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Bonjour,
Merci pour ta réponse ;)
Dans la pratique je souhaite juste inhiber des défauts pendant une phase de décélération donc il faut que je sois précis et supérieur à ma phase de décélération pour éviter de déclencher des défauts intempestifs (devirage = codeur qui tourne alors que le moteur ...
Merci pour ta réponse ;)
Dans la pratique je souhaite juste inhiber des défauts pendant une phase de décélération donc il faut que je sois précis et supérieur à ma phase de décélération pour éviter de déclencher des défauts intempestifs (devirage = codeur qui tourne alors que le moteur ...
- 07 oct. 2025, 18:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
- Réponses : 6
- Vues : 1211
[M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Bonjour à tous,
J'utilise un m221 de chez Schneider et je souhaite mesurer la durée écoulée entre 2 signaux en ms.
Pour cela j'ai fait un petit test avec une tempo TON, et je mesure la durée écoulée entre l'entrée et la sortie (stockée dans des bits internes %M). Pour la durée, tant que le OUT n ...
J'utilise un m221 de chez Schneider et je souhaite mesurer la durée écoulée entre 2 signaux en ms.
Pour cela j'ai fait un petit test avec une tempo TON, et je mesure la durée écoulée entre l'entrée et la sortie (stockée dans des bits internes %M). Pour la durée, tant que le OUT n ...
- 19 mai 2023, 23:24
- Forum : Réseaux
- Sujet : Serveur maison
- Réponses : 5
- Vues : 4594
Re: Serveur maison
Bonjour,
Je suis d'accord mais je ne trouvais pas spécialement de topic lié à ce sujet.
En effet, j'ai contacté une entreprise connue pour les NAS, et ils sont des solutions sécurisées clé en main.
Pour le stockage en cloud, le souci c'est qu'il est nécessaire de télécharger à nouveau le fichier ...
Je suis d'accord mais je ne trouvais pas spécialement de topic lié à ce sujet.
En effet, j'ai contacté une entreprise connue pour les NAS, et ils sont des solutions sécurisées clé en main.
Pour le stockage en cloud, le souci c'est qu'il est nécessaire de télécharger à nouveau le fichier ...
- 18 mai 2023, 11:39
- Forum : Réseaux
- Sujet : Serveur maison
- Réponses : 5
- Vues : 4594
Serveur maison
Bonjour,
J'ai un besoin mais je n'arrive pas à trouver ce que je recherche.
En gros, j'ai une télé connectée à la maison. J'aimerai lire du contenu (photo ou vidéo) depuis un disque dur externe sur ma télé (de manière aussi basique que si je branchais une clé USB par exemple), donc sans avoir ...
J'ai un besoin mais je n'arrive pas à trouver ce que je recherche.
En gros, j'ai une télé connectée à la maison. J'aimerai lire du contenu (photo ou vidéo) depuis un disque dur externe sur ma télé (de manière aussi basique que si je branchais une clé USB par exemple), donc sans avoir ...