26 résultats trouvés

par Horror484
22 oct. 2025, 17:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP
Réponses : 1
Vues : 613

Re: ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP

Re, j'ai trouvé cela venait du reset de la comm via le bit système.. Pas d'envoi de commande (même un reset defaut var) pendant la réinitialisation (logique). Problème réglé en 2s.
par Horror484
22 oct. 2025, 07:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP ATV320/M251
Réponses : 4
Vues : 1711

Re: Communication Modbus TCP ATV320/M251

Je précise que l'histoire des %MW0 / %MW100 c est juste pour le dtm de modbus generic côté control Expert ... donc c'est bien par les %IW / %QW que tes registres passent. Ce sont eux les points d'entrée et de sortie.
par Horror484
22 oct. 2025, 07:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication Modbus TCP ATV320/M251
Réponses : 4
Vues : 1711

Re: Communication Modbus TCP ATV320/M251

Bonjour,


C'est pas comme ça qu'on utilise l'IOSCANNER c'est beaucoup plus simple que ça.

Voir ici par exemple : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA301780/

1) Paramétrage SoMove

Déjà côté Variateur, il faut que tout soit bien configuré et notamment les Inputs/Outputs du Scanner.

Par exemple j ...
par Horror484
21 oct. 2025, 23:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP
Réponses : 1
Vues : 613

ATV320/M221 : Défaut CnF - Modbus TCP

Bonjour à tous,



Je fais appel à vous car je rencontre un défaut étrange sur un ATV320 équipé d’un VW3A3616 (carte Modbus TCP - Ethernet/IP).



Côté API, j’utilise un M221 avec l’entrée ETH1 configurée en tant que :

API :

Tâche maître en scrutation normale libre (env. 1ms)

Port ETH1 :

Mode ...
par Horror484
08 oct. 2025, 18:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Réponses : 6
Vues : 1211

Re: [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux

Bonjour,

Je suis d accord avec vous.

Mais pour régler cette tempo, j'ai codé quelques lignes pour mesurer le délai écoulé entre la commande et la mise en mouvement effective. Et vu que je suis en boucle ouverte j'ai pas de précision sur la Rampe effective. Donc il me fallait un bloc pour mesurer ...
par Horror484
08 oct. 2025, 12:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Réponses : 6
Vues : 1211

Re: [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux

Bonjour,

Je reviens vers vous. La valeur de scrutation n'est pas une valeur correcte (j'ai Schneider qui inspecte le défaut pour l'expliquer). Peut être que ce n'est pas la durée totale d'un cycle je reviendrai vers vous ...

En attendant j'utilise une horloge à 10ms pour le comptage et un ...
par Horror484
07 oct. 2025, 20:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Réponses : 6
Vues : 1211

Re: [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux

Bonjour,

Merci pour ta réponse ;)

Dans la pratique je souhaite juste inhiber des défauts pendant une phase de décélération donc il faut que je sois précis et supérieur à ma phase de décélération pour éviter de déclencher des défauts intempestifs (devirage = codeur qui tourne alors que le moteur ...
par Horror484
07 oct. 2025, 18:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux
Réponses : 6
Vues : 1211

[M221] Scrutation et mesure temporelle de signaux

Bonjour à tous,

J'utilise un m221 de chez Schneider et je souhaite mesurer la durée écoulée entre 2 signaux en ms.

Pour cela j'ai fait un petit test avec une tempo TON, et je mesure la durée écoulée entre l'entrée et la sortie (stockée dans des bits internes %M). Pour la durée, tant que le OUT n ...
par Horror484
19 mai 2023, 23:24
Forum : Réseaux
Sujet : Serveur maison
Réponses : 5
Vues : 4594

Re: Serveur maison

Bonjour,

Je suis d'accord mais je ne trouvais pas spécialement de topic lié à ce sujet.

En effet, j'ai contacté une entreprise connue pour les NAS, et ils sont des solutions sécurisées clé en main.
Pour le stockage en cloud, le souci c'est qu'il est nécessaire de télécharger à nouveau le fichier ...
par Horror484
18 mai 2023, 11:39
Forum : Réseaux
Sujet : Serveur maison
Réponses : 5
Vues : 4594

Serveur maison

Bonjour,

J'ai un besoin mais je n'arrive pas à trouver ce que je recherche.