par Ewwyz
06 août 2025, 11:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Réponses : 7
Vues : 3085

Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug

Bonjour,

Désolé de cette réponse tardive merci à vous tous pour vos réponses
je viens juste de trouver la solution à ce problème (Oui 1 an ça fait beaucoup :lol: )
c'était en fait un problème de câble et non de câblage
le contexte de centrale hydro aurait pu être bien à préciser
en fait le signal ...
par Ewwyz
20 juin 2024, 15:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Réponses : 7
Vues : 3085

M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug

Bonjour,

Je viens vers vous parce que j'ai un problème sur un M340 je n'arrive pas à paramétrer ma carte d'entrées en 4 20mA dans toute les config pas de soucis mais j'ai une erreur de carte quand je passe n'importe qu'elle de mes voies en 4 20mA ce qui entraine une non lecture de mon capteur
est ...
par Ewwyz
24 nov. 2022, 11:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Information de broche DFB
Réponses : 12
Vues : 1966

Re: [M580] Information de broche DFB



Ça donne l’impression que tu te compliques la vie avec ton DFB.
Utilises un AND de base et tu adaptes le nombre de broche au besoin. Pour les broches inversées, mets des négations sur les broches en question et ça va rouler.
Si tu peux partage le contenu de ton DFB.

------------
Je pense que ...
par Ewwyz
24 nov. 2022, 10:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Information de broche DFB
Réponses : 12
Vues : 1966

Re: [M580] Information de broche DFB

Effectivement c'était juste ça ...
Ca va venir avec l'expérience :lol: :lol:

Encore merci à vous tous pour les réponses
par Ewwyz
24 nov. 2022, 09:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Information de broche DFB
Réponses : 12
Vues : 1966

Re: [M580] Information de broche DFB


Salut,

dns le code du DFB, tu peux tester si quelque chose est "connecté à une broche" avec la fonction élémentaire IS_PAR_CON() .
Ça peut donner quelque chose comme ça :

tor1_valide := is_par_con( tor1 );
tor2_valide := is_par_con( tor2 );
tor3_valide := is_par_con( tor3 );

if tor1_valide and ...
par Ewwyz
24 nov. 2022, 09:38
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Information de broche DFB
Réponses : 12
Vues : 1966

Re: [M580] Information de broche DFB


Tu peux affecter une valeur numérique directement sur ta broche et la mettre à 1. Elle sera toujours vraie

1.png2.png




Oui c'est la solution que j'avais mise en place en attendant de trouver plus viable car si la première entrée qui elle n'est pas forcée venez lors de la modification de ...
par Ewwyz
23 nov. 2022, 17:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Information de broche DFB
Réponses : 12
Vues : 1966

[M580] Information de broche DFB

Bonjour,
J'aimerais savoir si à votre connaissance il est possible de mettre une variable à 1 lorsqu'elle est branchée sur une broche d'entrée de bloc BFD ?

En gros mon dans mon cas je dois faire un bloc "AND" qui prend en compte des invalidités pour chaque entrée donc la pas de soucis avec un "OR ...