Rebonjour,
Finalement c'est dans les mêmes registres qu'il faut écrire/lire.
Cependant, pour commander la tour, il ne faut pas envoyer les mêmes valeurs que la lecture (retour d'état des leds, buzzer etc de la tour)
https://i.ibb.co/ZMw0nR3/COM.jpg
l'adresse 0 retour d'état et commande de la ...
3 résultats trouvés
- 30 déc. 2022, 11:46
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6 [RESOLU]
- Réponses : 8
- Vues : 1006
- 30 déc. 2022, 07:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6 [RESOLU]
- Réponses : 8
- Vues : 1006
Re: [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6
Bonjour, effectivement je pense que les registres de lecture et d'écriture doivent êtres différents.
Mais je ne trouve rien dans la doc... je suis tombé sur les registres de lecture en lisant les 100 premier mots et en allumant les leds de la tour avec le logiciel du constructeur (en fessant mumuse ...
Mais je ne trouve rien dans la doc... je suis tombé sur les registres de lecture en lisant les 100 premier mots et en allumant les leds de la tour avec le logiciel du constructeur (en fessant mumuse ...
- 29 déc. 2022, 18:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6 [RESOLU]
- Réponses : 8
- Vues : 1006
[M580] Modubus TCP/IP - Patlite LA6 [RESOLU]
Bonsoir bonsoir,
J'ai un problème de com entre une tour lumineuse DOC PATLITE et un automate.
J'arrive bien a lire la tour pour récupérer l'état des leds du buzzer etc, mais je n'arrive pas a écrire dedans pour envoyer une commande...
Voila ce que j'ai utilisé
https://i.ibb.co/g6G4T3d/COM.jpg ...
J'ai un problème de com entre une tour lumineuse DOC PATLITE et un automate.
J'arrive bien a lire la tour pour récupérer l'état des leds du buzzer etc, mais je n'arrive pas a écrire dedans pour envoyer une commande...
Voila ce que j'ai utilisé
https://i.ibb.co/g6G4T3d/COM.jpg ...