3 résultats trouvés

par stap
24 mai 2023, 17:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
Réponses : 9
Vues : 3220

Re: [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG


Salut, as-tu une carte TSX ETY sur ton rack?


Bonjour à tous,

Juste une remonté de topic pour signaler la résolution du problème.

Si ça peut aider d'autres personnes dans le même problème, comme le proposé judicieusement lamjer65, c'est bien la carte d'extension TSX ETY5103 qui mettait l ...
par stap
21 févr. 2023, 13:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
Réponses : 9
Vues : 3220

Re: [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG

Salut à tous et merci pour votre aide.
Désolé de ne répondre que maintenant, mais j'étais en formation.

Alors, je n'ai pour ma part aucunes modifications d'un point de vue programmation depuis que ce problème est apparu, par contre je ne suis pas le seul à me connecter à l'automate, d'autres ont pu ...
par stap
15 févr. 2023, 21:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
Réponses : 9
Vues : 3220

[TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG

Tout d'abord, bonjour à la communauté !

En faisant mes recherches, je suis tombé sur votre forum qui pourra peut-être m'aider dans mon problème.

Alors pour commencer, la ligne de production est équipé de 4 automates TSX Premium P57 5634M, relier entre eux via le modbus-TCP.

Depuis quelques temps ...