- 24 mai 2023, 17:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
- Réponses : 9
- Vues : 3220
Re: [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
Salut, as-tu une carte TSX ETY sur ton rack?
Bonjour à tous,
Juste une remonté de topic pour signaler la résolution du problème.
Si ça peut aider d'autres personnes dans le même problème, comme le proposé judicieusement lamjer65, c'est bien la carte d'extension TSX ETY5103 qui mettait l ...
- 21 févr. 2023, 13:15
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
- Réponses : 9
- Vues : 3220
Re: [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
Salut à tous et merci pour votre aide.
Désolé de ne répondre que maintenant, mais j'étais en formation.
Alors, je n'ai pour ma part aucunes modifications d'un point de vue programmation depuis que ce problème est apparu, par contre je ne suis pas le seul à me connecter à l'automate, d'autres ont pu ...
Désolé de ne répondre que maintenant, mais j'étais en formation.
Alors, je n'ai pour ma part aucunes modifications d'un point de vue programmation depuis que ce problème est apparu, par contre je ne suis pas le seul à me connecter à l'automate, d'autres ont pu ...
- 15 févr. 2023, 21:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
- Réponses : 9
- Vues : 3220
[TSX Premium] Passage en HALT, débordement du CDG
Tout d'abord, bonjour à la communauté !
En faisant mes recherches, je suis tombé sur votre forum qui pourra peut-être m'aider dans mon problème.
Alors pour commencer, la ligne de production est équipé de 4 automates TSX Premium P57 5634M, relier entre eux via le modbus-TCP.
Depuis quelques temps ...
En faisant mes recherches, je suis tombé sur votre forum qui pourra peut-être m'aider dans mon problème.
Alors pour commencer, la ligne de production est équipé de 4 automates TSX Premium P57 5634M, relier entre eux via le modbus-TCP.
Depuis quelques temps ...