8 résultats trouvés

par BBSmember
22 mars 2023, 09:44
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Communication Modbus TCP avec Lexium32M
Réponses : 8
Vues : 608

Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Bon j'y suis finalement arrivé mais pas avec le client Modbus sur le PC. Je l'ai fait avec une CPU siemens car c'était mon but final. L'important était de bien utiliser la fonction 23 en Modbus TCP qui permet de lire et écrire des registres. Celle-ci n'est pas accessible avec les clients sur PC, du...
par BBSmember
22 mars 2023, 09:40
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Communication Modbus TCP avec Lexium32M
Réponses : 8
Vues : 608

Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Alors oui c'est sur que c'est la meilleur solution.
Mais la c'était vraiment cette configuration qui m'intéressait car je possédais le matériel sur place.
par BBSmember
21 mars 2023, 17:19
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Communication Modbus TCP avec Lexium32M
Réponses : 8
Vues : 608

Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Bon j'y suis finalement arrivé mais pas avec le client Modbus sur le PC. Je l'ai fait avec une CPU siemens car c'était mon but final. L'important était de bien utiliser la fonction 23 en Modbus TCP qui permet de lire et écrire des registres. Celle-ci n'est pas accessible avec les clients sur PC, du ...
par BBSmember
21 mars 2023, 16:09
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Communication Modbus TCP avec Lexium32M
Réponses : 8
Vues : 608

Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M

non, pas à ma connaissance.
par BBSmember
21 mars 2023, 15:54
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Communication Modbus TCP avec Lexium32M
Réponses : 8
Vues : 608

Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Non pour le moment ce n'est même pas un automate mais un client Modbus TCP sur mon PC.
Je pensais qu'en lui envoyant les trames qui vont bien le variateur me répondrait les données souhaitées.
par BBSmember
21 mars 2023, 14:31
Forum : Siemens
Sujet : programmation commutateur sur un ihm
Réponses : 4
Vues : 487

Re: programmation commutateur sur un ihm

Salut,
Le "inversebit" sur l'appui ou le relâcher du bouton marche normalement bien. Est-ce que le bit visé n'est pas remis à 0 ailleurs?

Exemple qui fonctionne:
Capture d’écran 2023-03-21 143008.png
Capture d’écran 2023-03-21 143008.png (7.6 Kio) Vu 310 fois
par BBSmember
21 mars 2023, 14:07
Forum : Présentation
Sujet : Présentation BBSmember
Réponses : 4
Vues : 578

Présentation BBSmember

Salut à tous,
Automaticien et roboticien depuis bientôt 15 ans, j'ai assez souvent puisé des informations sur ce forum qui est très complet et utile.
A mon tour de poster, d'aider et de me faire aider.

Merci pour votre accueil.

BBSmember
par BBSmember
21 mars 2023, 14:04
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Communication Modbus TCP avec Lexium32M
Réponses : 8
Vues : 608

Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de faire des essais pour établir une communication Modbus TCP avec un variateur LXM32M ayant le module de communication VW3A3616. Avant de l'attaquer via un automate (non schneider sinon je ne poserais pas de question) j'essaye de le faire depuis mon PC ...