10 résultats trouvés

par simoon
15 avr. 2023, 19:40
Forum : Siemens
Sujet : WinCE VB Script
Réponses : 10
Vues : 909

Re: WinCE VB Script

Bonjour, 1 : A moins que je n'ai compris la fonction fso.Dir(), mais ne devrait-elle pas renvoyer la valeur null ("") dans fichierSD ? Sachant que le nom de mon répertoire SD ne fini pas par par "*csv"... Sachant que dossierFichierSD = "\Stockage Card USB\", fichierSD ...
par simoon
13 avr. 2023, 19:23
Forum : Siemens
Sujet : WinCE VB Script
Réponses : 10
Vues : 909

Re: WinCE VB Script

Bonjour, la solution t'est donnée. Si tu prends le temps de lire les topics qui t'ont été indiqués, tu trouveras ceci qui doit répondre à problème fonction dir : Wend Set fso = Nothing[/code] Dans l'exemple donné, il me semble que cette fonction dir te donnera la liste des fichiers .csv et le stock...
par simoon
12 avr. 2023, 16:34
Forum : Siemens
Sujet : WinCE VB Script
Réponses : 10
Vues : 909

Re: WinCE VB Script

Salut, Pour avoir déjà cherché c'est ce document qui recense toutes les méthodes de l'objet FileCtrl. Tu peux essayer de movefile et Mkdir pour faire ce que tu veux. Regarde ce topic , déjà discuté ici. Merci djé. J'ai parcouru le lien. J'ai comme l'impression du coup que pas grand monde ne sait tr...
par simoon
12 avr. 2023, 11:14
Forum : Siemens
Sujet : WinCE VB Script
Réponses : 10
Vues : 909

Re: WinCE VB Script

itasoft a écrit : 12 avr. 2023, 09:25 OK
Ceci dit si WinCE est une version allégée il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponible, va savoir
C'est bien pour çà que ce serait génial que je puisse trouver un résumé de TOUTES les fonctions qui marchent sur WinCE
par simoon
12 avr. 2023, 09:19
Forum : Siemens
Sujet : WinCE VB Script
Réponses : 10
Vues : 909

Re: WinCE VB Script

slts, cherche sur le Web FileSystemObject c'est la même chose Bonjour Itasoft. Ce n'est malheureusement pas la même chose. Par exemple, on écrit fso.fileCopy pour winCE alors que pour windows classique on écrit fso.CopyFile. Sans compter les méthodes qui fonctionnent sur l'un et pas l'autre. D'où m...
par simoon
12 avr. 2023, 08:52
Forum : Siemens
Sujet : WinCE VB Script
Réponses : 10
Vues : 909

WinCE VB Script

Bonjour. Je suis à la recherche de la liste de toutes les méthodes utilisables pour un script sur IHM comfort. J'ai trouvé une liste sur Siemens même, mais qui ne semble pas être complète (pas de méthode pour copier un dossier par exemple). https://cache.industry.siemens.com/dl/files/815/13408815/at...
par simoon
11 avr. 2023, 15:25
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC Flexible] Script IHM copie fichier SD vers USB
Réponses : 2
Vues : 315

Re: [WinCC Flexible] Script IHM copie fichier SD vers USB

Vos scripts sont issus d'une même source... ça peut peut-être donner des idées : https://support.industry.siemens.com/forum/fr/en/posts/how-to-delete-a-file-on-my-mp277-i-get-the-error-the-file-exists-in-script/78845?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp Bonjour LaurenCK, m...
par simoon
09 avr. 2023, 23:10
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC Flexible] Ihm webserver
Réponses : 0
Vues : 190

[WinCC Flexible] Ihm webserver

Bonjour. Sur un IHM comfort sur lequel est inséré une carte SD, j'utilise le webserver pour supprimer certain fichier à distance. Le seul bemol, c'est que je ne peux pas supprimer plusieurs fichiers en même temps depuis le webserver siemens. Connaissez vous une solution pour supprimer plusieurs fich...
par simoon
09 avr. 2023, 23:06
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC Flexible] Script IHM copie fichier SD vers USB
Réponses : 2
Vues : 315

[WinCC Flexible] Script IHM copie fichier SD vers USB

Bonjour à tous, sur un IHM tp900 comfort, sur lequel j'ai une carte SD et une clé usb, j'aimerai par script, effectuer une copie de tous les fichiers situés d'un dossier de la carte SD vers la clé usb. J'ai essayé le script ci-dessous, mais sans succès. Merci pour votre aide pour comprendre d'où vie...
par simoon
09 avr. 2023, 22:56
Forum : Siemens
Sujet : Parametres PID TIA PORTAL
Réponses : 2
Vues : 523

Re: Parametres PID TIA PORTAL

Salut, tu t'es juste trompé de paramètres, utilise plutôt PID_3Step_1.retain.CtrlParams....