Re: [M580] Erreurs équipements Modbus


Salut,

le paramètre indiqué permet de déterminer le comportement de _CHAQUE_ processeur redondant, quand la liaison de synchronisation entre eux est vautrée :
All sections : tout le programme est éxécuté, SUR LES 2 PROCESSEURS, ce qui signifie que les sorties seront déterminées deux fois, ce qui ...
par engyug06
10 mai 2023, 09:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

Re: [M580] Erreurs équipements Modbus


Salut,

le M580 est redondant, c'est bien ça ?
La redondance est-elle bien opérationnelle :
- un processeur Primary, l'autre Standby,
- le programme est identique dans les deux processeurs,
- le programme gère le matériel redondant (cartes de communication, E/S) ?

Je ne dis pas que tes problèmes ...
par engyug06
09 mai 2023, 15:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

Re: [M580] Erreurs équipements Modbus

Bonjour,

Y a t-il parmi vous quelqu'un qui pourrait m'orienter sur des pistes hors que celles que j'ai déjà précisées.
Y a-t-il des paramètres concernant la communication Modbus serial dans le cas général(Port eNOC, Passerelle EGX, équipements Modbus) que j'ai omis de vérifier ?

J'apprécierais ...
par engyug06
09 mai 2023, 15:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

Re: [M580] Erreurs équipements Modbus



slts,
Mais le M580 il fait quoi dans cette affaire ????


PES (PlantStruxure) est basé sur le M580.
PES c'est Unity Pro + Citect Scada + Bibliothèques de Blocs + Base de données Objets.
Je n'accuserai pas le M580 d'emblée.
Peut être les bonnes pratiques de mise en oeuvre des réseaux locaux ...
par engyug06
09 mai 2023, 15:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

Re: [M580] Erreurs équipements Modbus

itasoft a écrit : 09 mai 2023, 03:07 slts,
Mais le M580 il fait quoi dans cette affaire ????
Bonjour,

J''ai mis M580 à titre indicatif par rapport au type du PLC que nous avons: Modicon M580 Hotstanby (Pack Primary+Standby).

Nous utilisons Ecostruxure Hybrid DCS comme logiciel.

Merci
par engyug06
09 mai 2023, 15:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

Re: [M580] Erreurs équipements Modbus

Aujourd'hui avec la technologie DCS, on est plutôt orienté configuration et paramétrage Process, les développeurs de grandes firmes à l'instar de Siemens (PCS7) et Schneider (Ecostruxure) ont mis au point des programmes prédéfinis qui englobent leurs équipements (DTM, GSD, EDS) avec toutes les ...
par engyug06
09 mai 2023, 15:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

Re: [M580] Erreurs équipements Modbus

Ecostruxure Hybrid DCS = Ecostruxure Control Expert V15 + SCADA Citect.
par engyug06
09 mai 2023, 15:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

Re: [M580] Erreurs équipements Modbus

Bonjour,

J''ai mis M580 à titre indicatif par rapport au type du PLC que nous avons: Modicon M580 Hotstanby (Pack Primary+Standby).
par engyug06
08 mai 2023, 12:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Erreurs équipements Modbus
Réponses : 17
Vues : 2502

[M580] Erreurs équipements Modbus

Bonjour,

Nous rencontrons constamment des erreurs avec les appareils Modbus (TeSys, ATS48, PM8000, SEPAM...) dans notre système Ecostruxure Hybrid DCS, avec des alarmes telles que: Device warning, Device Failure, Communication Error, Confirmation Error … ( voir Alaram File ). Notez que ce problème ...