5 résultats trouvés

par Dwenarr
19 avr. 2023, 09:15
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241
Réponses : 12
Vues : 2791

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

La case est déjà cochée, je suis entrain de regarder du côté du Schneider voir si la com Modbus/TCP est activée.
par Dwenarr
18 avr. 2023, 17:02
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241
Réponses : 12
Vues : 2791

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

djé a écrit : 18 avr. 2023, 16:59 Salut,
Il en a un des deux qui est paramétré en serveur et l'autre en client c'est ça?
Oui c'est ça normalement. Le Sofrel est sensé faire de la lecture de mot dans le Schneider. C'est bien lui qui est à l'initiative de la lecture.
par Dwenarr
18 avr. 2023, 16:34
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241
Réponses : 12
Vues : 2791

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Jambe a écrit : 18 avr. 2023, 16:30 Une adresse IP seule ça donne pas grand chose, ça pas nécessaire de les cacher mais bon passons.

Les masques de sous réseau sont correctement parametrés?
Oui je sais bien, mais bon les ordres sont les ordres...

Les masques de sous réseau sont bien paramétrés.
par Dwenarr
18 avr. 2023, 16:19
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241
Réponses : 12
Vues : 2791

Re: Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Bonjour,

Ce sont des adresses IP (c'est mon supérieur qui m'a demandé de les cacher).
par Dwenarr
18 avr. 2023, 15:57
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241
Réponses : 12
Vues : 2791

Problème de communication TCP entre un S4W et un TM241

Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils.

Voilà le problème, je suis entrain d'installer une communication TCP entre 2 automates, un S4W de chez Sofrel et un TM241 de chez Schneider.
Le soucis c'est que je n'arrive pas à voir de connexion TCP entre les deux, et pourtant les adresses IP sont ...