16 résultats trouvés

par Lynqyx
17 mai 2023, 10:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Réponses : 24
Vues : 1536

Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var

J'ai trouvé la solution et je ne sais pas comment je suis passé à coté sachant que j'ai déjà essayé ce cas.. mais grâce à vous j'ai trouvé la solution (enfin je pense reste à confirmé) mais j'ai décalé l'adresse de départ et agrandis l'index de réception. J'ai trois valeurs cohérentes maintenant, je...
par Lynqyx
17 mai 2023, 09:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Réponses : 24
Vues : 1536

Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var

Effectivement, je pense qu'il y a un décalage, cependant quand j’agrandis les plages de récupération, ou j’agrandis la requête ou en décalant la requête , je ne trouve pas de valeurs cohérentes. J'utilise une pas600 SE connecté avec un TOR de mesure, (je n’ai pas de charge donc uniquement les valeur...
par Lynqyx
17 mai 2023, 09:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Réponses : 24
Vues : 1536

Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var

Je peux également visualiser les valeurs des tensions directement sur la passerelle via la page web, et je peux donc vérifier si mes valeurs sont présentes, justes etc ...
par Lynqyx
17 mai 2023, 09:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Réponses : 24
Vues : 1536

Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var

Bonjour,
oui j'ai déjà essayé de lire juste la 3e (de manière isolée) et toujours le même problème. J'ai également déjà essayé de convertir avec des blocs et ne pas passer par l'adressage, pour inversé les INT et toujours le même problème.
par Lynqyx
17 mai 2023, 08:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Réponses : 24
Vues : 1536

[Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var

Bonjour, Je dois remonter des infos de comptage d'une passerelle vers un M580, n'ayant qu'un M340 à ma disposition pour le moment, c'est donc ce que j'utilise. Mon problème est le suivant, je récupère bien les valeurs que je souhaite sauf la dernière, je m'explique: avec mon Bloc READ_VAR je lis dan...
par Lynqyx
25 avr. 2023, 11:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer
Réponses : 8
Vues : 3364

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Bonjour, je suis dans le même cas cependant le lien mega est down, pourriez-vous le renvoyer svp ?