16 résultats trouvés
- 17 mai 2023, 10:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
- Réponses : 24
- Vues : 1536
Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
J'ai trouvé la solution et je ne sais pas comment je suis passé à coté sachant que j'ai déjà essayé ce cas.. mais grâce à vous j'ai trouvé la solution (enfin je pense reste à confirmé) mais j'ai décalé l'adresse de départ et agrandis l'index de réception. J'ai trois valeurs cohérentes maintenant, je...
- 17 mai 2023, 09:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
- Réponses : 24
- Vues : 1536
Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Effectivement, je pense qu'il y a un décalage, cependant quand j’agrandis les plages de récupération, ou j’agrandis la requête ou en décalant la requête , je ne trouve pas de valeurs cohérentes. J'utilise une pas600 SE connecté avec un TOR de mesure, (je n’ai pas de charge donc uniquement les valeur...
- 17 mai 2023, 09:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
- Réponses : 24
- Vues : 1536
Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Je peux également visualiser les valeurs des tensions directement sur la passerelle via la page web, et je peux donc vérifier si mes valeurs sont présentes, justes etc ...
- 17 mai 2023, 09:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
- Réponses : 24
- Vues : 1536
Re: [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Bonjour,
oui j'ai déjà essayé de lire juste la 3e (de manière isolée) et toujours le même problème. J'ai également déjà essayé de convertir avec des blocs et ne pas passer par l'adressage, pour inversé les INT et toujours le même problème.
oui j'ai déjà essayé de lire juste la 3e (de manière isolée) et toujours le même problème. J'ai également déjà essayé de convertir avec des blocs et ne pas passer par l'adressage, pour inversé les INT et toujours le même problème.
- 17 mai 2023, 08:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
- Réponses : 24
- Vues : 1536
[Ecostruxure Control Expert] Retour Read_Var
Bonjour, Je dois remonter des infos de comptage d'une passerelle vers un M580, n'ayant qu'un M340 à ma disposition pour le moment, c'est donc ce que j'utilise. Mon problème est le suivant, je récupère bien les valeurs que je souhaite sauf la dernière, je m'explique: avec mon Bloc READ_VAR je lis dan...
- 25 avr. 2023, 11:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer
- Réponses : 8
- Vues : 3364
Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer
Bonjour, je suis dans le même cas cependant le lien mega est down, pourriez-vous le renvoyer svp ?