7 résultats trouvés

par pascal22
03 août 2023, 00:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] keypad analogique
Réponses : 3
Vues : 709

Re: [M221] keypad analogique

Bonjour Eric,
Merci pour tes conseils,
j'ai un peu avancé,
Voici mon programme :
prog keypad.jpg

1°/ je récupère le chiffre tapé sur le clavier en comparant la valeur de l'entrée analogique
2°/ je stocke ce chiffre dans le registre FIFO quand la touche a été appuyée "assez longtemps" et que ...
par pascal22
25 juil. 2023, 10:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] keypad analogique
Réponses : 3
Vues : 709

[M221] keypad analogique

Bonjour,
Je met au point une alarme anti-intrusion gérée par un M221, j'ai un clavier pour taper le code qui permettrait de désactiver l'alarme.

Lorsqu'on appuie sur une touche du clavier ça envoie une valeur de 0 à 10 V sur l'entrée analogique du M221. Chaque touche génère une impulsion de ...
par pascal22
05 juin 2023, 21:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Envoi SMS M221 via TRB142
Réponses : 5
Vues : 835

Re: Envoi SMS M221 via TRB142

Merci, c'est parfait ça fonctionne !

Par contre je vois que ce bloc operate est en langage IL (Liste d'instructions) alors que mon programme est en ladder. J'ai du mal à comprendre pourquoi mélanger les langages (ladder, List, grafcet). Tout n'est pas possible en ladder ?
par pascal22
05 juin 2023, 19:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Envoi SMS M221 via TRB142
Réponses : 5
Vues : 835

Envoi SMS M221 via TRB142

Salut,
Après avoir essayé sans succès d'envoyer des SMS avec un Zelio via le modem TRB142, j'ai finalement opté pour un M221.
Un peu de temps pour comprendre comment refaire mon programme, fait à l'origine en FDB sur zelio soft, en ladder sur machine expert basic et je suis à l'étape de l'envoi des ...
par pascal22
08 mai 2023, 23:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Connection Zelio Smart Relay avec modem Teltonika TRB142
Réponses : 4
Vues : 608

Re: Connection Zelio Smart Relay avec modem Teltonika TRB142

Bonjour Eric,
Oui c'est le bon câble qui est utilisé (SR2CBL07). Le paramétrage du modem avec le pc a été fait comme indiqué sur le doc de schneider : https://www.se.com/ae/en/faqs/FAQ000241264/
A partir du pc sur la passerelle web du modem j'arrive bien à envoyer et recevoir des sms.

Quand j ...
par pascal22
08 mai 2023, 18:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Connection Zelio Smart Relay avec modem Teltonika TRB142
Réponses : 4
Vues : 608

Re: Connection Zelio Smart Relay avec modem Teltonika TRB142

Slt,
merci itasoft j'ai essayé avec ta trame mais ca n'a pas marché non plus. :(
par pascal22
08 mai 2023, 01:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Connection Zelio Smart Relay avec modem Teltonika TRB142
Réponses : 4
Vues : 608

Connection Zelio Smart Relay avec modem Teltonika TRB142

Bonjour,
Je suis paysan-meunier-boulanger donc pas du métier, j'ai seulement quelques bases en automatisme.
J'ai automatisé ma meunerie composée d'une 30aine de moteurs et différents capteurs principalement des capteurs capacitifs. Pour gérer tout ça je suis partis sur un automate Zelio (SR3B261BD ...