8 résultats trouvés
- 13 déc. 2023, 09:53
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : [TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
- Réponses : 8
- Vues : 1110
Re: [TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
Hello MiGaNuTs, alors concrètement Simotion va être abandonné fin 2025 pour ce qui est des automates. Il ne restera que la gamme des drives S120 qui apporte par rapport au S210 des gammes de puissance bien plus élevée. Donc commencer avec Simotion aujourd'hui n'a plus aucun intérêt. En revanche voic...
- 12 déc. 2023, 16:43
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : [TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
- Réponses : 8
- Vues : 1110
Re: [TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
C'est certes hyper spécifique. Mais comme nous n'avions quasiment rien trouvé nulle part ailleurs et qu'on sait qu'il y a quand même d'autres personnes qui le font, cela pourra aider ceux qui se lancent là dedans dans le futur. Et plus il y a de personnes qui le font, plus le système sera connu et p...
- 22 nov. 2023, 16:45
- Forum : News - Questions - Suggestions
- Sujet : Vos demandes d'améliorations pour le forum
- Réponses : 138
- Vues : 47835
Re: Vos demandes d'améliorations pour le forum
Hello, J'ai une amélioration à proposer : la mise à jour du sujet suivant http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=9 en introduisant l'explication pour les tutos qui peuvent être hébergés sur le ftp. J'étais tombé dessus en arrivant sur le forum et du coup j'avais pensé qu'il n'y avait pas moyen...
- 14 nov. 2023, 10:49
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : [TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
- Réponses : 8
- Vues : 1110
Re: [TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
J'ai envoyé quelque chose il y a plus d'un mois. Malheureusement le lien de wetransfer n'est valide que 2 semaines. Il faudra me dire quand c'est le bon moment pour envoyer ça.
- 12 oct. 2023, 16:58
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Tableau Twincat3
- Réponses : 14
- Vues : 2968
Re: Tableau Twincat3
C'est pas faux.
- 12 oct. 2023, 13:19
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Tableau Twincat3
- Réponses : 14
- Vues : 2968
Re: Tableau Twincat3
Utilises-tu TwinCAT HMI ou TwinCAT visu? Ca change tout.
- 12 oct. 2023, 13:17
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : SENSOPART TWINCAT3
- Réponses : 1
- Vues : 595
Re: SENSOPART TWINCAT3
Il y a beaucoup de similitudes entre TwinCAT 2 et TwinCAT 3. Au niveau du code PLC on peut faire la même chose. La différence se situe au niveau de où trouver les boutons pour la configuration matérielle. Si vous ne l'avez pas encore fait, une formation de base chez Beckhoff vous fournira certaineme...
- 14 sept. 2023, 17:58
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : [TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
- Réponses : 8
- Vues : 1110
[TwinCAT 3] Piloter un Drive Siemens S120 à travers une EL6632 ou une carte EtherCAT Robox
Bonjour à tous, Nous sommes dans mon entreprise en train d'évaluer une migration vers un autre système suite à l'annonce de l'abandon de Simotion par Siemens. Dans les alternatives envisagées il y a la possibilité de piloter les mêmes moteurs et drives que nous avons aujourd'hui avec un automate Bec...