4 résultats trouvés

par JLagauche
12 oct. 2023, 14:13
Forum : Siemens
Sujet : [S7-300]
Réponses : 7
Vues : 1252

Re: [S7-300]

Effectivement c'est un entier.
Merci pour l'observation 😜🤦🏼‍♂️

Au départ je compare si la mesure est sup a 20%

J'essaierai de faire comme dans l'exemple...
par JLagauche
09 oct. 2023, 15:40
Forum : Siemens
Sujet : [S7-300]
Réponses : 7
Vues : 1252

Re: [S7-300]

Voilà...
Pas de variable internes...
S7_001.JPG
S7_002.JPG
par JLagauche
09 oct. 2023, 13:38
Forum : Siemens
Sujet : [S7-300]
Réponses : 7
Vues : 1252

Re: [S7-300]

Euh.... Ca ressemble à ce que j'avais dejà fait mais ca ne fonctionne pas...
Je me suis peut être mal exprimé.

Si mon entrée vient (capteur), je dois faire -10 sur ma consigne.
30 secondes après, je dois revérifier si le capteur est encore actif, de nouveau -10.
Ceci si ma consigne est au dessus de ...
par JLagauche
09 oct. 2023, 11:38
Forum : Siemens
Sujet : [S7-300]
Réponses : 7
Vues : 1252

[S7-300]

Bonjour,
J'utilise Step7 v5.5 en langage CONT, sur un S7-300.

Je voudrais programmer un calcul unique (soustraire 10) lorsque une entrée passe à 1 (front montant par ex).
Et ceci toutes les 30sec si l'entrée reste à 1. Si l'entrée est à 0 on ne fait rien.
Cependant, lorsque je lance mon programme ...